请教一个防火分区内有防火门,如何布置消火栓?
isky
isky Lv.4
2007年11月23日 00:31:55
只看楼主

请教一个防火分区内有防火门,如何布置消火栓?建筑通常看面积及出口。满足要求就设一个防火分区,但是内部的隔断部分可能就有很多防火门,此时消火栓该如何考虑布置。。忽视内部防火门的存在,还是按一个防火分区内内部防火门隔断来布置消火栓?若如此处理,消火栓数量非常可观。。。请教各位如何处理此类情况?

请教一个防火分区内有防火门,如何布置消火栓?建筑通常看面积及出口。满足要求就设一个防火分区,但是内

部的隔断部分可能就有很多防火门,此时消火栓该如何考虑布置。。忽视内部防火门的存在,还是按一个防火

分区内内部防火门隔断来布置消火栓?若如此处理,消火栓数量非常可观。。。请教各位如何处理此类情况?
免费打赏
ah-wangjun
2007年11月23日 11:03:01
2楼
一个防火分区的内部,不是特殊空间的要求(比如:强电、弱电井等等)应该不会出现其他的防火门,不然就是防火分区分隔有问题了。
回复
isky
2007年11月23日 20:20:00
3楼
实际碰到过好几个工程了。。真头痛。。。比如一个商住。。下商业部分中庭是一个防火分区。。。边上一圈商店、库房及住宅核心筒前室建筑划为另一个防火分区,整个分区内可以连同不过有很多防火门。。从防火分区角度说。面积满足要求。出口也满足要求。。。但这一个防火分区内有若干防火门将整个防火分区隔开~~~~让我们布置喷淋消火栓。这下就头痛了。。如何处理?难道说建筑划分不符合要求?
回复
huxj123
2007年11月23日 22:15:37
4楼
顶,下,这个问题也很模糊,望高人出来指点迷津。。。。。。
回复
waterking2000
2007年11月24日 05:25:58
5楼
不许可,高规定里已经说明,低规可以参照执行
回复
isky
2007年11月26日 12:24:46
6楼
再顶。。。更多答案
回复
wbscdy
2007年11月26日 18:05:38
7楼
这种现象确实很令人头疼,最好和建筑商量一下,防火分区划分可以调整不?
回复
isky
2007年11月26日 21:06:59
8楼
还有一种情况是。建筑为了隔出防火通道。。一个防火分区内出现防火卷帘。防火门。。而这个通道里面不一定布有消火栓~~~~不知各位是如何处理这种情况,,难道为了这个通道,也去布置两个消火栓?
回复
isky
2007年11月30日 15:15:03
9楼
ddd
回复

相关推荐

APP内打开