规范(龟儿子)里要求发电机房设置水喷淋,我无法理解这条规范的合理性,谁能解释其合理性? 设置水喷淋不合理的原因为: 1、水喷淋意外情况故障时,会对电气及机械设备造成绝缘和锈蚀等伤害; 2、火灾时,水会导电,并会扩大事故损失,特别是储油间,当火灾时,水会加大火势;

规范(龟儿子)里要求发电机房设置水喷淋,我无法理解这条规范的合理性,谁能解释其合理性?

设置水喷淋不合理的原因为:
1、水喷淋意外情况故障时,会对电气及机械设备造成绝缘和锈蚀等伤害;
2、火灾时,水会导电,并会扩大事故损失,特别是储油间,当火灾时,水会加大火势;
免费打赏
漠之寻123
2017年03月31日 17:06:42
2楼
谢谢分享!!1
回复
liugps
2017年04月01日 00:07:55
3楼
一般用气体灭火或是水喷雾灭火系统。
回复
fairyfox5200
2017年04月01日 08:55:22
4楼
牛牛牛牛牛牛
回复
zhanghaijun760209
2017年04月01日 14:59:20
5楼
感觉挺合理的,设计时很方便,接几个喷头就可以了,毕竟存量不超过1立方米,柴油自行燃烧完毕(此时水喷淋起到冷却作用),没有必要这么大意见!
回复
honner
2017年04月01日 17:36:12
6楼
柴油发电机应该考虑过防水的问题吧,以前做水喷雾,喷头还是对着发电机的呢。