困扰很久的关于消防一路水源和两路水源的问题
水电杂牌军
2017年03月30日 21:42:03
只看楼主

新规范的: 6.1.3 建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网供水时,应符合下列规定: 1 应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水; 2 室外消火栓应由市政给水管网直接供水。 6.1.6 当室外采用高压或临时高压消防给水系统时,宜与室内消防给水系统合用。 8.1.3 向室外、室内环状消防给水管网供水的输水干管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的输水干管应仍能满足消防给水设计流量。

新规范的:
6.1.3 建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网供水时,应符合下列规定:
1 应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水;
2 室外消火栓应由市政给水管网直接供水。

6.1.6 当室外采用高压或临时高压消防给水系统时,宜与室内消防给水系统合用。

8.1.3 向室外、室内环状消防给水管网供水的输水干管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的输水干管应仍能满足消防给水设计流量。

8.1.4 室外消防给水管网应符合下列规定:
1 室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网;
2 管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定,但不应小于DN100;
3 消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个;
4 管道设计的其他要求应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GB 50013的有关规定。

一直困扰我的就是室外消火栓采用一路消防供水的情况下,室内消火栓是否也是可以考虑采用一路消防供水?

如果模拟一个多层共建,室外消火栓设计流量15L/S,室内消火栓设计流量10L/S,采用市政给水管网直接供水(高压消防给水系统),室内外消火栓给水合用一个系统。
这种情况下,市政供水采用一路供水还是两路供水?
swan_1598905856777
2020年09月01日 04:41:58
12楼
8楼的单位搞错了(更正为:20L/S)
回复
swan_1598905856777
2020年09月01日 04:53:56
13楼
8楼的单位搞错了(更正为:20L/S)
回复
swan_1598905856777
2020年09月01日 04:58:53
14楼
好像也不对呀,这样子。
回复
xwb_304
2023年01月05日 09:46:42
15楼

很多回复并没有分清一路、两路水源与支状还是环状管网的概念,就是说可以是一路水源环状管网,也可以是两路水源支状管网(很少),我最近也在和楼主纠结同样的问题,啥时室内消火给系统可以采用一路水源?(是采用枝装还是环状管网,规范有明确的规定,但对于是否需要两路水源却并不清楚)希望得到高手的回复。

回复