困扰很久的关于消防一路水源和两路水源的问题
水电杂牌军
2017年03月30日 21:42:03
只看楼主

新规范的: 6.1.3 建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网供水时,应符合下列规定: 1 应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水; 2 室外消火栓应由市政给水管网直接供水。 6.1.6 当室外采用高压或临时高压消防给水系统时,宜与室内消防给水系统合用。 8.1.3 向室外、室内环状消防给水管网供水的输水干管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的输水干管应仍能满足消防给水设计流量。

新规范的:
6.1.3 建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网供水时,应符合下列规定:
1 应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水;
2 室外消火栓应由市政给水管网直接供水。

6.1.6 当室外采用高压或临时高压消防给水系统时,宜与室内消防给水系统合用。

8.1.3 向室外、室内环状消防给水管网供水的输水干管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的输水干管应仍能满足消防给水设计流量。

8.1.4 室外消防给水管网应符合下列规定:
1 室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网;
2 管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定,但不应小于DN100;
3 消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个;
4 管道设计的其他要求应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GB 50013的有关规定。

一直困扰我的就是室外消火栓采用一路消防供水的情况下,室内消火栓是否也是可以考虑采用一路消防供水?

如果模拟一个多层共建,室外消火栓设计流量15L/S,室内消火栓设计流量10L/S,采用市政给水管网直接供水(高压消防给水系统),室内外消火栓给水合用一个系统。
这种情况下,市政供水采用一路供水还是两路供水?
水电杂牌军
2017年03月31日 14:23:02
2楼
没人解惑,自己顶一下
回复
zh0000z
2017年03月31日 15:03:21
3楼
从消规里面这个表格可以看出,真正采用一路消防供水的建筑一般都是火灾危险性比较小或者建筑面积比较小的建筑,所以有些建筑只需要设置室外消火栓,室内消火栓的设置要求都可能没达到,如果也需要设置室内消火栓,如果只有一路供水,消火栓管网也就一路供水,但是消火栓管网应该是环形的。
回复
水电杂牌军
2017年03月31日 15:51:46
4楼
zh0000z 发表于 2017-3-31 15:03 从消规里面这个表格可以看出,真正采用一路消防供水的建筑一般都是火灾危险性比较小或者建筑面积比较小的建 …不是吧,很多建筑体量小的建筑,室内、外消火栓都需要设置。
回复
zhanghaijun760209
2017年03月31日 15:53:12
5楼
室内外消火栓都由市政自来水提供(水压、水量都满足),室外管网可以采用枝状管网,如果设置室内消火栓系统的建筑只有一座(同时又满足第8.1.5条),这时室内可以采用枝状管网,室内外合用系统当然可可以采用枝状管网(即室内外管网都可以枝状管网);如果室内设置消火栓系统的建筑超过1座,则根据第8.1.2条室内消火栓室外管网部分应设置环状管网,同时根据第8.1.3条,环状管网要有两个输水干管,这时室内外合用的话,应满足室内环状要求(即室外要求环状管网),同时也要两个两个输水干管(有疑问的是两个输水干管是否等同于两路市政引入管)
回复
水电杂牌军
2017年03月31日 16:10:03
6楼
zhanghaijun760209 发表于 2017-3-31 15:53 室内外消火栓都由市政自来水提供(水压、水量都满足),室外管网可以采用枝状管网,如果设置室内消火栓系统 …“根据第8.1.2条室内消火栓室外管网部分应设置环状管网”,根据你的意思室内消火栓的室内管网部分不需要做成环网吗?
回复
gaoshang2324
2017年03月31日 20:53:15
7楼
规范没有说明室内消火栓系统何种情况下可以采用一路消防,如果非要勉强找一个条文参考的话,那我觉得可以参考8.1.5,即室外消防水量不大于20,且室内消火栓不大于10个,可以设置枝状管网,此时采用一路消防讲得通。
回复
zhanghaijun760209
2017年03月31日 21:20:03
8楼
zhanghaijun760209 发表于 2017-3-31 15:53 室内外消火栓都由市政自来水提供(水压、水量都满足),室外管网可以采用枝状管网,如果设置室内消火栓系统 …只要室内消火栓不大于10个,室内部分不需要成环(也就是只要从室外环状管网引一路进水管即可)
回复
swan_1598905856777
2020年09月01日 04:35:01
9楼
室外一路供水:除1建筑高度超过54米的住宅外,除2 规范8.1.2的必须是必状,(注意是除两个情况);室外消火栓设计流量≦20L/h 即可不布成状。
回复
swan_1598905856777
2020年09月01日 04:37:18
10楼
室内一路供水:1、室外消火栓设计流量小于20L/S,2、且。室内消火栓不超过10个。
回复
swan_1598905856777
2020年09月01日 04:39:38
11楼
室内一路供水:1、室外消火栓设计流量≦20L/S, 2、且 室内消火栓不超过10个。(两个条件同时满足, 室内可布成枝状)
回复

相关推荐

APP内打开