温度、风量、压力测量孔及检查门的安装位置
小虎爸
小虎爸 Lv.9
2017年03月26日 17:29:41
来自于中央空调
只看楼主

虽然设计规范及国标图集中都有关于题述设置的要求与作法,但是又都没有讲清楚该在何处设置,以及设置数量的要求,想请问大家一般是怎么做的?

虽然设计规范及国标图集中都有关于题述设置的要求与作法,但是又都没有讲清楚该在何处设置,以及设置数量的要求,想请问大家一般是怎么做的?
免费打赏
小虎爸
2017年03月27日 10:57:54
2楼
通风的话在风机出口气流稳定的直管段上设一个风量测量孔,空调系统的话在风机出口直管段上设一个复合测量孔.
检修门的话在风机进出口的风管上,以及转弯处,以及每隔15米设一个,这样合理不
回复
小虎爸
2017年04月02日 20:00:11
3楼
没人回复,自己顶上去!