1、减压阀的有关问题,高手请进!
yjjnf2000
yjjnf2000 Lv.4
2007年11月22日 18:21:50
只看楼主

看了图集01SS105 常用小型仪表及特种阀门选用安装,有几点疑惑,请各位高手帮忙解答!1、P47第九条“单组减压阀的阀前压力大于阀后用水器具的额定压力时,可采用串联方式,” 是不是“阀后压力大于....”? 不理解?还有这个用水器具的额定压力是什么意思?2、P47第十三条“水箱出水管至水箱最低水位应有不少于500的保护高度”,水箱出水管跟水箱最低水位一般不是一样高的吗? 这条干吗如此规定?哪个高于哪个呢?

看了图集01SS105 常用小型仪表及特种阀门选用安装,有几点疑惑,请各位高手帮忙解答!
1、P47第九条“单组减压阀的阀前压力大于阀后用水器具的额定压力时,可采用串联方式,” 是不是“阀后压力大于....”? 不理解?还有这个用水器具的额定压力是什么意思?
2、P47第十三条“水箱出水管至水箱最低水位应有不少于500的保护高度”,水箱出水管跟水箱最低水位一般不是一样高的吗? 这条干吗如此规定?哪个高于哪个呢?
3、P47第十七条对动压、静压的规定是不是有误啊?怎么是两个加起来的呢?不解!
ah-wangjun
2007年11月23日 10:59:39
2楼
楼主很有心,仔细地推敲了说明的每条条文,斑竹从楼主处拿到那份标准图,仔细看看,的确在陈述上有很多问题,很有些让我不知所云,为了便于大家讨论,把图附上。
1:
回复
ah-wangjun
2007年11月23日 11:00:50
3楼
2:
回复
xiaoguigege
2007年11月23日 20:05:11
4楼
1.卫生器具的额定压力,应该是指卫生器具所接的管件的公称压力,比如水龙头以及和主管道连接的软管。这些管件的公称压力一般都小于0.8MPa,容易渗漏,所以规范才要求给水系统静压减压。
“单组减压阀的阀前压力大于阀后用水器具的额定压力时,可采用串联方式,” 中“单组”意思后边无串联的减压阀,当此减压阀失灵或者损害,减压阀立即就变成一直通管,0.8MPa的压力直接作用于器具的配件上,后果可想而知。
因此在这种情况下,就出现了咱们平常所见到干管减压阀减压后再支管减压阀减压给水供水方式,即:减压阀串联减压。1.0MPa减到0.6MPa,0.6MPa再支管减到0.25MPa.....
2.个人认为这个500的高度应该是指水箱最低水位高于出水管的标高的高度。图集既然说了是保护高度,我们是不是可以理解成,没有这个高度保护,进水管容易混进气体,造成减压阀产生气蚀的几率增高?就就像泵的吸水管上不能有气孔,不能产生涡流为了不让泵产生气蚀那样。
3.“阀前阀后总压力值”不是指的前后所有的压力之和,而是分别单指减压阀的前的“总值”或者阀后的“总值”。因为光阀前静压就可以包括速度水头v*v/2g,压力水头P/ρg,还势能Z等。
另外个人感觉图集对减压阀的水头损失解释的有点复杂了,正常情况下减压阀前后的管径都是一样的,流速也应该一样,那么其水头损失就是减压阀前后压力表之差。
回复
lesehan
2007年11月26日 23:15:35
5楼
4楼解释的很清楚,同意。第2条,你可将水箱架高或将管道敷设在本楼层的梁下,一般均可满足。
回复

相关推荐

APP内打开