2楼
本帖最后由 这不闹那 于 2017-3-14 17:10 编辑
在离地45厘米高的地方打的 砖混
回复
3楼
回复
4楼
承重墙不能打的。
回复
5楼
我打的这是承重墙吗 窗户旁边有门窗柱然后是砖 这是小高层
回复
6楼
就这个位置,这应该是剪力墙把,洞口不大,应该没什么事情,不过具体还要问问结构工程师
回复
7楼
如果你打孔出来的是砖,只带出两根横向的钢筋,就更不用担心,那只是拉结筋,没什么问题。
但,如果你打出来的是混凝土,而且里面的钢筋是竖向的,那就有大问题了。这得赶紧找房地产商联系原设计加固。
回复