高层住宅层开关的选择
瘸子电工
2017年03月09日 16:31:06
只看楼主

11层高层住宅每层4户,每户8KW,层32KW,楼层电源开关采用160A单极断路器可以吗?楼层单相供电可以吗?

11层高层住宅每层4户,每户8KW,层32KW,楼层电源开关采用160A单极断路器可以吗?楼层单相供电可以吗?
免费打赏
gxddd
2017年03月14日 15:05:30
12楼
gxddd 发表于 2017-3-13 08:54 你这计算不对,按完全平衡负荷计算的。每户8KW,层32KWPe=32KW如果按三相供电,入户单相应该按Pe=48KW的计算电流才是断路器选择依据。
回复
gxddd
2017年03月14日 15:08:01
13楼
两只羊 发表于 2017-3-14 13:42 恩 欢迎讨论每户8KW,层32KWPe=32KW如果按三相供电,入户单相应该按Pe=48KW的计算电流才是断路器选择依据。
回复