11层高层住宅每层4户,每户8KW,层32KW,楼层电源开关采用160A单极断路器可以吗?楼层单相供电可以吗?
11层高层住宅每层4户,每户8KW,层32KW,楼层电源开关采用160A单极断路器可以吗?楼层单相供电可以吗?
2楼
没有人指教吗?自己顶。
回复
3楼
哪位同行指导一下,先谢谢了。
回复
4楼
没有160A这种单极开关吧 这种只能用塑壳开关的。
Pe=32KW 假设 系数Kx=0.9 Pjs=28.8KW
Ijs=Pjs*1000/(1.732*Ue*CosΦ),假设cosΦ=0.85,Ue=380V[计算功率是KW就*1000]
则计算电流Ijs=28800/(1.732*380*0.85)=51.5A
那么使用160A的总开关是没有问题的。但是要使用3P或者4P。
回复
5楼
住宅建筑电气设计规范6.2.7“当同层住户小于9时,同层可采用单相电源供配电”,(一般不大于54kw)。层主开关只有用三级代替单极开关。
回复
6楼
同层单相供电
Pe=32KW 假设 系数Kx=0.9 Pjs=28.8KW
Ijs=Pjs*1000/(Ue*CosΦ),Ijs=28800/(220*0.85)=154A
回复
7楼
两只羊 发表于 2017-3-12 10:19 没有160A这种单极开关吧 这种只能用塑壳开关的。Pe=32KW 假设 系数Kx=0.9 Pjs=28.8KWIjs=Pjs*1000/(1.7 …你这计算不对,按完全平衡负荷计算的。
回复
8楼
谢谢楼主分享!
回复
9楼
回复
10楼
单极200v160A开关只能用3极断路器代替。
回复
11楼
gxddd 发表于 2017-3-13 08:54 你这计算不对,按完全平衡负荷计算的。恩 欢迎讨论
回复