室内空调机,每个2.3kw吊顶,可以两个一回路么
lshy168
lshy168 Lv.4
2007年11月22日 10:32:20
只看楼主

220v的电压,我可以每两个一个回路么,吊顶规范没有要求不可以吧?

220v的电压,我可以每两个一个回路么,吊顶
规范没有要求不可以吧?
免费打赏
lshy168
2007年11月23日 09:49:00
12楼
不是插座,是vrv系统的室内机,每个室内机好像都带电机的
回复
laolangsan
2007年11月23日 10:29:36
13楼


按图施工,你不能一时的省事,而不顾以后的维修.图上让你并你就并,没有让并,你还是不并为好.如若不然,让你返工,扣你的钱,你何苦呢?
回复
demon_flash
2007年11月23日 11:21:14
14楼
分开控制为上
回复
cl.zhang
2007年11月23日 11:22:26
15楼
以下是引用gohome_0714在2007-11-22 11:25:29.0发表的内容:
是的,支持!事后维护的问题在设计的时候一定要重视的。
支持,后期维护是施工前必须要考虑的因素!
回复
jarry_bai
2007年11月23日 13:50:27
16楼
两个回路吧,结算的时候还能多算一点管路的钱。。。。
回复
lshy168
2007年11月23日 14:33:33
17楼
控制是分开控制的,但供电没必要吧
60多个室内机,我就需要60多个开关,太没必要了吧
回复
gedblock
2007年11月23日 16:02:28
18楼
怪了 ,怎么我们的要求是空调插座必修用独立的回路啊?
回复
ziliaoshi_1
2007年11月23日 16:16:44
19楼
规范上是可以的,两个回路还是一个回路,最大的考虑应该是造价上的区别,至于维护,虽然有影响,但是影响几乎可以忽略的。至于到底是一个回路省造价还是两个回路省造价,要分析才能下结论。个人认为两台一个回路省造价的可能性要大一些.
回复
lxt9607
2007年11月23日 16:27:11
20楼


原来是定风量空调系统,外机、内机都要分别给电。如果室内是矿棉板吊顶,处在一个区域内的,完全可以2个内机给一个回路,如果是石膏板吊顶就要考虑检修的难度了,最好一个内机给一个回路了。
回复
lshy168
2007年11月24日 10:43:52
21楼
感谢各位的回复,谢了
回复

相关推荐