优质工程的打造比拼在于什么? 在于谁更精致,谁更精细,谁更无可挑剔 。用一句话来讲就是:“失之毫厘,谬以千里”。 室内精装修工程作为创优最直观的外在展现,尤为重要! 接下来和大家一起分享室内精装修创优工程的150条精装修施工标准及现场效果图片: 1)饰面工程 2)吊顶工程
优质工程的打造比拼在于什么? 在于谁更精致,谁更精细,谁更无可挑剔 。用一句话来讲就是:“失之毫厘,谬以千里”。
室内精装修工程作为创优最直观的外在展现,尤为重要! 接下来和大家一起分享室内精装修创优工程的150条精装修施工标准及现场效果图片:
01
精装项目饰面工程
施工标准
1、铺贴之前进行墙地瓷砖排版
① 瓷砖墙地面铺贴前必须进行排版设计;
② 非整砖宜铺贴在两侧阴角或家具下方,单面墙地面不宜有两列非整砖,非整砖的宽度不小于原砖的1/3;
③ 墙面由阳角开始排砖,阳角和门口两侧必须设整砖,主立面压侧立面,阳面压阴面;
④ 地面由中间向四周排砖,厨卫间地面可从门口一边排砖;
⑤ 厨卫间墙砖铺贴完成后再进行吊顶,便于收口。
2、进场时预铺进行色差控制
① 任何一批瓷砖进场时,在空地上铺开10m2,2m视线范围内,判断材料是否色差;
② 不同批次之间的瓷砖易发生色差问题,建议同一房间的瓷砖,使用同一批次材料;
③ 存在不同批次供货时,需要做好不同批次备货工作,以便后期维修更换。
3、墙地瓷砖铺贴注意“空鼓”现象
① 面层所有的板块的品种、质量必须符合设计要求。面层与下一层的结合(粘结)应牢固,无空鼓;
② 砖面层的表面应洁净、图案清晰,色泽一致,接缝平整,深浅一致,周边顺直。板块,无裂纹、掉角和缺棱等缺陷;
③ 面层邻接处的镶边用料及尺寸应符合设计要求,边角整齐、光滑;
④ 面层表面的坡度应符合设计要求,不倒泛水、不积水,与地漏、管道结合处应严密牢固,无渗漏;
⑥ 砖面层的允许偏差应符合:表面平整度:2mm;缝格平直:3mm;接缝高低:0.5mm;踢脚线上口平直:3mm;板块间隙宽度:2mm。
4、墙地石材注意面层平整度
① 材面层所用板块的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求;
② 面层与下一层应结合牢固,无空鼓;
③ 饰面板安装工程的预埋件、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理必须符合设计要求;
④ 石材面层的表面应洁净、平整、无磨痕,且应图案清晰、色泽一致、接缝均匀、周边顺直、镶嵌正确、板块无裂纹、掉角、缺楞等缺陷;
⑤ 主要控制数据:表面平整度:2mm;缝格平直:2mm;接缝高低:0.5mm;踢脚线上口平直:2mm;板块间隙宽度:1mm。
5、 墙地瓷砖 留缝大小控制在标准之内
① 墙砖离缝铺贴,预留缝隙 0.8~1mm;
② 地砖离缝铺贴,预留缝隙 2mm;
③ 为有效控制离缝宽度,铺贴时必须配合塑料十字卡施工;
④ 墙地砖嵌缝必须采用专用填缝剂,要求填缝饱满,并用挖耳勺收光,缝深 0.5mm,保持光滑。
6、石材阳角中浴室台面禁用45°拼角
① 石材阳角采用45°拼角,铺贴完成后可对拼缝填缝、圆角打磨、抛光处理;
② 石材踢脚线采用胶粘成品阳角踢脚线,可视面抛光;
③ 浴缸台面石严禁采用45°拼角,平面压立面铺贴,台面石可飘出浴缸裙边石一倍石材厚度,倒角 3mm,可视面抛光。
7、瓷砖阳角拼缝防止瓷砖崩角
瓷砖阳角采用小海棠角(1.5mm),瓷砖切割为42°,防止瓷砖崩角,保证拼缝严密,上下砖的阳角缝顺直。
8、室内地面要注意统一标高数据
① 室内地面需要绘制标高索引图,包括结构标高、粘结层及材料层厚度、完成面标高、找坡方向等内容;
② 厅房地面高于厨房地面 10mm;
③ 厅房地面高于卫生间地面 20mm;
④ 厅房地面宜高于入户玄关地面 5~8mmm;
⑤ 过廊、客厅及卧室地面统一标高。
9、石材/瓷砖地面与木地板地面注意伸缩缝
① 木地板与石材/瓷砖地面平接时,需对石材/瓷砖平缝倒角 2mm,木地板需低于石材/瓷砖地面 2mm;
② 当木地板与石材/瓷砖地面留置伸缩缝时,需在接缝设置收口条。
10、窗台石收口可设“V”型槽
① 窗台石突出墙面1倍石材厚度,两侧宽于窗洞1~2倍石材厚度,窗台石与下贴线条之间可设“V”型槽,弱化石材胶粘拼缝;
② 窗台石及下贴线条与墙不得存在离缝,便于墙面腻子收于阴角;
③ 窗台石外露边均需倒角 3mm,可视面抛光;
④ 厨房、卫生间窗台采用墙砖铺贴,不宜单独设置窗台石。
11、地漏施工注意坡面与居中问题
① 卫生间、阳台水沟宜与地漏基座同宽,水沟找坡侧面不得出露铺贴砂浆层;
② 采用四边倒八字角方式拼花地漏时,地漏需居中,返水方向明显。
12、墙砖面开洞不得切割后拼贴
① 墙面预留管周边面砖需应用专用工具钻圆形孔洞,不得将墙地砖切割后拼贴;
② 突出墙面设备整砖套割吻合,严禁跨缝安装,要求安装平整,不显缝,与墙拼缝均匀。
13、木地板整体观感注意方向与色差
① 对于走廊、过道等部位,宜顺着行走的方向铺设;对于室内房间,优先参考顺光方向排放,接着参考以垂直于进门方向排放;
② 地板色泽均匀,表面洁净,无划痕、沾污、刨痕、刨茬、毛刺,排版无大小头;
③ 地板铺设牢固,无松动,行走时无异响,接头处不起拱,无冒灰;
④ 扣条顺直,无翘曲,光滑通顺,接缝严密,无透漏;
⑤ 踢脚线表面平整清洁,缝隙均匀,高度一致,无明显色差、划痕、碰伤,与基层结合牢固,无松动;
⑥ 地板铺装前,必须运输至铺装房间内开包放置48小时以上,以便适应环境温度和湿度;
⑦ 材料进场时需进行色差控制,同批次色号小于三个,铺装前应先进行试铺,分色挑选,避免色差。
14、踢脚线与地面缝隙需预留凹槽
① 采用带橡胶防尘条的踢脚线,解决踢脚线与木地板之间缝隙外露缺陷,防止日常使用积灰;
② 建议踢脚线采用胶贴踢脚线,采用有钉固定时,踢脚线需预留凹槽,在凹槽内打钉;
③ 采用PVC面踢脚线,表面贴PU膜保护。
15、瓷砖踢脚线与墙离缝进行腻子、涂料收口
① 瓷砖踢脚凸出墙面装饰完成面 10~12mm,为控制踢脚超厚,瓷砖踢脚需要控制粘结层厚度;
② 踢脚线高度一致、结合牢固,立面接缝平整,阳角对接美观;
③ 室内楼梯靠墙侧必须设置踢脚线,防止踏步与墙之间离缝大小不一;
④ 墙面腻子施工时,需要预留踢脚线安装位置;
⑤ 瓷砖踢脚线需满粘固定;
⑥ 当瓷砖踢脚线与墙离缝处理粘结层时,需在踢脚线顶部贴美纹纸进行腻子、涂料收口。
16、木质踢脚线之间碰接45°密缝
① 木质踢脚线阴阳角采用45°密缝拼接,高速铝合金切割机切割,防止切口毛边(或者采用成品阳角踢脚线,现场可以切平头);
② 木质踢脚线平面宜采用45°斜缝拼接,预留伸缝宽度 0.5~1mm,单面墙踢脚线长度需等分;
③ 木质踢脚线拼缝高低差不大于 0.5mm。
17、瓷砖面打胶部位限定
① 瓷砖墙地面与门贴脸、收纳系统台面石、收纳系统调节板、收纳系统柜体、淋浴房门、淋浴房挡水石之间可以打细胶,其余部位严禁打胶;
② 注意龙头与墙距离过小无法打胶时,需要打胶完成后方可安装,保证打胶平顺;
③ 厨卫间采用中性防霉硅胶,打完后马上用手挤缝,外露宽度不超过 5mm。
18、腻子打磨注意平整度直线度
① 腻子施工时不得落地,造成二次污染;
② 腻子阴阳角批嵌时采用靠尺+阴阳角尺(长 60mm)找平,阳角腻子配合靠尺+细砂纸打磨,防止崩角,阴阳角直线度控制在 2mm 以内;
③ 门贴脸、踢脚线、收纳柜等临近墙面腻子时采用靠尺找平,确保与墙离缝 1mm 以内;
④ 窗口内角腻子施工时必须在窗框上张贴美纹纸,并按阴阳角标准保证直线度;
⑤ 如无法等面漆完成后安装开关面板、灯具等,需在涂料前必须做好成品保护措施。
19、涂料施工严禁横竖交叉混刷
① 配制的油漆要一次配完;
② 开关、插座等面板必须于墙面最后一遍面层成活后安装,以防止交叉污染;
③ 天棚底漆和第一遍面漆、墙面底漆和第一遍面漆采用专用机械喷涂(效率提高10倍,喷涂修补会有色差,第二遍面漆采用滚涂,并加强室内成品保护);
④ 天棚、墙面第二遍面漆滚筒顺直刷,严禁横竖交叉混刷,造成色彩不均匀;
⑤ 开关插座、灯口、箱体、管道口等周边涂料采用小型辊筒收口,严禁采用排刷收口;
⑥ 注意保持涂料乳胶漆的稠度,不可加水过多,立面每遍用同一批涂料,并一次完成,保证颜色一致;
⑦ 室内涂料重点关注如下收口:瓷砖上口、踢脚线上口、管道背后和根部、阴阳角、分色不顺直、门窗口嵌缝粗糙以及吸顶灯、吊灯、开关插座四周及楼地面污染等。
20、涂料整体观感注意色泽、平整度
① 涂刷或喷涂色泽均匀,表面平整,整洁无污染,表面无裂缝、漏涂、露底、流坠、刷纹、砂眼、咬色、起疙、起皮和掉粉;
② 阴阳角方正顺直,线条顺直,无反锈、毛刺、磕碰、损坏掉角;
③ 材料交接处、穿墙管、线盒等周边收口细腻顺直,墙面开孔圆滑,空调洞安装装饰盖;
④ 不得污染门窗、灯具、墙裙、踢脚板、木线条等。
02
精装项目吊顶工程
施工标准
1、吊顶整体观感注意平整度与接缝直线度
① 石膏板的接缝进行板缝防裂处理,双层石膏板之间接缝应错开,防止接缝开裂;
② 表面应洁净平整、色泽一致、边缘整齐、界面清晰,接缝、接口严密,板缝顺直,无错台错位,宽窄一致,无翘曲、裂缝、起皮、缺角、污垢及缺损,压条平直、宽窄一致;
③ 灯具、烟感器、喷淋头、风口箅子等设备,位置合理、美观,套割尺寸准确边缘整齐,与饰面板的交接应吻合、严密;
④ 吊顶平整度不大于 3mm,接缝直线度不大于 3mm,接缝高低差不大于 1mm。
2、吊顶完成面标高要低于墙砖铺贴高度
① 吊顶施工前要求墙砖先行铺贴,铺贴高度高于吊顶完成面标高;
② 窗天盘完成面标高应低于吊顶完成面标高;
③ 厨卫石膏板吊顶采用防水石膏板+防水腻子+防水涂料,严禁采用内墙腻子和内墙涂料,防止发霉起泡。
3、吊顶空调出风口及检修口交接吻合、严密
① 吊顶上风口位置合理,为了保证美观,采用成品空调出风口,与饰面板的交接吻合、严密;
② 吊顶适宜采用成品检修口。
03
精装项目木制门窗工程
施工标准
1、入户门及户内门整体观感
① 安装牢固,位置正确,开关灵活,关闭严密,无倒翘、碰擦、异响,无自开、自关、回弹现象,框与扇及扇与扇平行,无大小头;
② 表面平整、光洁、色泽一致,无雀丝、划痕、毛刺、锤印及修补色差;
③ 铰链、门锁、拉手、插销、小五金、猫眼、门吸等五金齐全,位置准确,表面清洁,保护妥当,使用灵活无锈蚀、损坏、凹痕、划痕、污染;
④ 合页槽深浅适宜,螺丝型号统一,螺丝头平五金面,螺钉旋槽方向一致;
⑤ 门框与门扇间应有防撞措施;
⑥ 门框密封条安装牢固,无断裂、砂眼等缺陷;
⑦ 割角、拼缝严密平整,裁口顺直,刨面平整,槽、孔边缘整齐,无毛刺、无脱胶;
⑧ 结合处和安装配件处不得有木节或已填补的木节。
2、木质门框、门贴脸与门槛石关系
① 厨卫门门框全部放置在门槛石之上,外侧门贴脸防止在地面装饰完成面之上;
② 入户门、厨卫门门框与门槛石交界部位宜打细胶。
04
精装工程 铝合金与塑钢门窗工程
施工标准
1、铝合金或塑钢门窗整体观感
① 门窗安装牢固,开关灵活,关闭严密,间隙均匀,无碰擦、倒翘、异响,框与扇、扇与扇之间平行无翘曲、大小头;
② 配件齐全,位置正确,灵活适用,达到各自的功能,端正美观,推拉门窗扇必须有防脱落措施,墙边内平开窗扇需配备限位装置;
③ 门窗表面洁净、平整、光滑、色泽一致,无锈蚀、无划痕、碰伤、污染,漆膜表面光滑、平整、厚度均匀,无气孔;
④ 门窗框密封胶条安装牢固,无断裂、砂眼等缺陷;
⑤ 有排水孔的金属门窗,位置、数量应符合设计要求;
⑥ 连续窗整齐划一。
05
精装项目收纳系统工程
施工标准
1、收纳系统整体观感
① 柜体表面平整光滑,棱角整齐,无损伤、划伤、缺陷;
② 门板安装留缝均匀,柜体、台面和墙地面收口均匀、得当,门板、抽屉开启灵活、无异常响声;
③ 门板开启不得碰撞到灯具、厨房电器等,尤其在转角位置;
④ 踢脚板安装牢固、平直、美观,卫生间采用石材踢脚板;
⑤ 有花纹面层板应做到花纹一致;
⑥ 贴面材料应平整牢固,不得脱胶,边角处不起翘;
⑦ 与其他材料交界面密封胶应粘结牢固,表面应圆弧光滑、边缘整齐;
⑧ 镜面洁净、平整、无翘曲,无污染,反映外界影像无畸变,四边打磨光滑,无缺口,膜面无划痕;
⑨ 同一空间内收纳柜体之间高度统一。
2、收纳五金件安装齐全、牢固、位置正确
① 五金安装齐全、牢固、位置正确,表面无锈蚀、花斑、污染、划痕;
② 手的安装应与门板垂直或平行,不选用尖锐易伤手拉手;
③ 体连接螺丝统一做不可见处理;
④ 合页槽深浅适宜吻合,螺丝型号统一,螺丝头平五金面,螺钉旋槽方向一致;
⑤ 门板要求安装阻尼棒,要求门板关闭时不得出现响亮的碰撞声音。
3、人造石台面避免裂纹、缺损、色差
① 表面光滑,棱角整齐,无明显划痕,边缘齐整,前端棱角应倒圆,目测无粘结缝,粘结缝两侧台面颜色、花纹一致;
② 避免裂纹、缺损、皱纹、白斑、花斑、气泡、麻点、砂眼、凹陷、色差、杂质;
③ 台面石需飘出柜门安装,当台面前缘无挡水边时,应设滴水线,距离门板或箱体侧板至少 1cm,确保水滴不会落到门板上或进入橱柜内部;
④ 台面后挡水高于台面不小于 50mm,与台面粘结处应倒内圆角,圆角应均匀一致;
⑤ 橱柜台面与窗台石必须脱离,严禁橱柜台面与窗台石一体化,避免橱柜沉降导致窗台石部位拉裂;
⑥ 洗手盆、洗菜盆台面周边墙体严禁采用涂料、壁纸。
06
精装项目设备安装工程
施工标准
1、开关插座、电箱、水龙头等安装牢固
① 相邻开关插座底盒应采用联体底盒,减少底盒之间腻子收口,保证四周无缝隙;
② 底盒低于饰面层 10mm 以上时,需要设置加长底盒;
③ 开关插座安装牢固,表面光滑整洁,无碎裂、划伤;
④ 相同型号并列安装及同一室内开关安装高度一致,且控制有序不错位;
⑤ 线材色标合理,接线正确,左零右相,相线为红线,零线为蓝线,接地线为绿黄双色线,接线紧密。
① 配电箱、弱电箱、开关插座等底盒预埋时需根据抹灰灰饼厚度进行定位,并注意与装饰面的关系;
② 水龙头、角阀、淋浴花洒混水阀等给水管头预埋时需根据抹灰灰饼厚度进行定位,并注意与装饰面的关系。
① 根据装修图、确定洗脸盆、洗涤盆安装中心线。排水管中心距墙完成面距离为 150mm,允许偏差 5mm(设计另有要求除外);
② 根据装修图纸、型号确定坐便器安装中心线,管中心距墙完成面距离为 305mm,允许偏差为 0~20mm(设计另有要求除外)。
① 根据装修图、确定水龙头安装定位管头凹进墙面,距装修完成面 0~2mm;瓷砖开孔应采用专用开孔器,孔径宜为 35~40mm。
① 根据装修图、确定角阀管头安装定位管头凹进墙面,距装修完成面 5~7mm;瓷砖开孔应采用专用开孔器,孔径宜为 35~40mm;
② 根据装修图、确定混水阀安装定位管头凹进墙面,距装修完成面 4~7mm;水管左热右冷,间距 150mm,混水阀水平偏差不超过 3mm,距地完成面 1050mm。
① 管槽宽度比管外径大 10mm,槽深为 +15mm 管放入槽后,每隔 0.5m 进行固定;
② 槽内配管2根以下时:先用水浇湿管槽,再用高一标号的水泥砂浆修补(砂浆强度等级不低于M10);
③ 槽内配管3根以上时:先用细混凝土填满管槽,然后挂好钢丝网(钢丝网宽度要超过管槽两边不小 10cm);
④ 并排管的间距应大于 15mm。
① 并排安装的面板应平直,高差不超过 0.5mm;同一房间内的面板高差不能超过 5mm;
② 插座接线为左零右火,地线和零线不能串接。
2、灯具及配件安装无机械损伤、变形等
① 灯具及配件无机械损伤、变形、涂层脱落和灯罩破裂等缺陷;
② 大型灯具的玻璃罩应采取防止玻璃罩破裂后向下溅落的措施;
③ 投光灯的底座及支架应固定牢靠,枢轴应沿需要的光轴方向拧紧固定;
④ 安装在室外的壁灯应有泄水孔,绝缘台与墙面之间应有防水措施;
⑤ 灯带采用公母线连接,灯带灯管的连接方式由对接改为搭接,使灯带光线连续无断点。
3、电器安装无破损,能正常使用
① 空调、热水器、抽油烟机等家电设备,成品表面无划痕、无破损,能正常使用;
② 电器安装时禁止在瓷砖/石材面边角部位,避免崩边崩角,需采用玻璃钻头钻孔;
③ 电器安装时必须避开给水管线的位置 100mm 以上,避免破坏水管;
④ 电器安装后不要影响其他物品的正常功能使用。
此类空调布置要点:空调孔和插座分别在阴角左右两侧立面上,空调插座比空调孔高,孔中心与插座中心上下距离为 220mm;
此类空调布置要点:空调孔和插座都在同一立面上,且都在窗顶安装时,空调插座中心要比空调孔高 120mm,空调孔中心与插座中心左右距离为 170mm。
图文源网络资料整理,侵权即删