室内空调机,每个2.3kw吊顶,可以两个一回路么
lshy168
lshy168 Lv.4
2007年11月22日 10:32:20
只看楼主

220v的电压,我可以每两个一个回路么,吊顶规范没有要求不可以吧?

220v的电压,我可以每两个一个回路么,吊顶
规范没有要求不可以吧?
免费打赏
gdx8785
2007年11月22日 10:57:23
2楼


你是说一个回路带2个这样的空调吧?
不建议这么做,因为要检修的话就是2个空调不能用
回复
gohome_0714
2007年11月22日 11:25:29
3楼
是的,支持!事后维护的问题在设计的时候一定要重视的。
回复
iamokey
2007年11月22日 15:01:21
4楼
串联???
是并联吧,规范没有规定不能一个回路供电。
2.3kw/个,建议还是每个一个回路吧!原因楼上有回答。
回复
hubeixp
2007年11月22日 15:16:47
5楼
住宅室内空调插座宜设单独回路,况且2.3kw的空调机组
回复
since168
2007年11月22日 15:23:28
6楼
完全可以几个用一条线路,空调都有控制箱的,检修没问题 电气群:50642915 欢迎高手加入。。。。
回复
lxt9607
2007年11月22日 15:53:51
7楼
若拔插头方便,一个回路供电也未尝不可,否则还是各用一个回路为好。
回复
lshy168
2007年11月22日 17:55:42
8楼
说错了,就是并联,意思就是两个室内机一个回路,我做的是商场,室内空气处理机组
回复
ydsildh
2007年11月22日 20:40:25
9楼
并联吧
回复
fnc480304
2007年11月23日 08:50:26
10楼

每两个用一条线路也是可以的,但每个空调宜设单独的插座,便于检修。
回复
zouzping
2007年11月23日 09:45:44
11楼
不可,從安全和維護上考慮