假设某办公楼共4层,每层为单独的一个防火分区,我把照明总配电箱放在一层配电间内,每层设置了3台照明分配电箱,嵌墙安装,假如发生火灾时怎么断电,是不是火灾时断相邻层及本层?但是好像规范上没有明确说明,弱电规范上说消防广播的开启是这样的?其它规范上好像没有说明?
假设某办公楼共4层,每层为单独的一个防火分区,我把照明总配电箱放在一层配电间内,每层设置了3台照明分配电箱,嵌墙安装,假如发生火灾时怎么断电,是不是火灾时断相邻层及本层?但是好像规范上没有明确说明,弱电规范上说消防广播的开启是这样的?其它规范上好像没有说明?
2楼
消防时切除一切非消防电源,并不是相邻两层的非消防电源~!
所以你在首层把,普通照明的总箱切除掉就可以!
回复
3楼
恩,发生火灾,不大的时候可以只切火灾发生层,比较大时就全切了。
回复
4楼
火灾自动报警系统设计规范6.3.1.8中说“消防控制室再火灾确认后,应能切断有关部位的非消防电源”。这其中的“有关部位”消防队就和我将了半天,他们说有关部位就是指报警层及其层!以前我也是都切!
楼主这个是四层不用做火灾自动报警系统,所以都切应该没什么问题吧!可是怎么切断呢?再不做火灾自动报警系统得时候!~
回复
5楼
假设是高层呢?十五层,甚至更高,规范上要求尽量减少人员恐慌,要是全切了是不是有悖规范呢?
回复