6米以上的厂房可以设置机械排烟吗
沸腾铁流
2017年03月03日 17:36:00
来自于通风排烟
只看楼主

如题,6米以上的厂房,设置机械排烟的话,防烟分区怎么划分?好像建规有提到6米以上就没防烟分区这个东西了,一万平的厂房,60万的排烟量?如果用自然排烟,可开启外窗面积说是按2%-5%,来算,怎么界定?有规范可查不?丙二类厂房,单层,一万平,希望各位多多指教

如题,6米以上的厂房,设置机械排烟的话,防烟分区怎么划分?好像建规有提到6米以上就没防烟分区这个东西了,一万平的厂房,60万的排烟量?如果用自然排烟,可开启外窗面积说是按2%-5%,来算,怎么界定?有规范可查不?丙二类厂房,单层,一万平,希望各位多多指教
newage83
2017年03月03日 23:33:08
2楼
开窗面积具体选多大建规显然是没有明确的,当前可参考上海的规程
回复
西风寒
2017年03月06日 08:14:44
3楼
建规在这方面没有具体规定,个人理解应参照原多规相关规定设置。在《建筑防烟排烟系统技术规范》审定稿中对此有明确规定,但因不是正式规范,你可以参考一下:
4.2.5 采用自然排烟时,厂房、仓库排烟窗的有效面积应符合下列要求:
1 采用自动排烟窗时,厂房的排烟面积不应小于排烟区域建筑面积的2%,仓库的排烟面积应增加1.0倍;
2 采用手动排烟窗时,厂房的排烟面积不应小于排烟区域建筑面积的3%,仓库的排烟面积应增加1.0倍。
回复
沸腾铁流
2017年03月06日 09:08:09
4楼
主要甲方还是想做机械,开窗太费力了,就算按排烟2%来算,那也得200平米的窗,那得多少钱啊,如果能机械的就好了,一个防烟分区500,按120立方算,也就60000,一个风机就能搞定........有做过大面积厂房的高手吗,你们是怎么处理这个问题的?
回复
沸腾铁流
2017年03月06日 09:09:33
5楼
西风寒 发表于 2017-3-6 08:14 建规在这方面没有具体规定,个人理解应参照原多规相关规定设置。在《建筑防烟排烟系统技术规范》审定稿中对 …这个没办法说服甲方啊…..,到消防局扯皮那就麻烦了
回复
沸腾铁流
2017年03月06日 09:11:51
6楼
newage83 发表于 2017-3-3 23:33 开窗面积具体选多大建规显然是没有明确的,当前可参考上海的规程我在北京,上海的能用不
回复
西风寒
2017年03月06日 09:26:54
7楼
tm1045372618 发表于 2017-3-6 09:09 这个没办法说服甲方啊…..,到消防局扯皮那就麻烦了首先:1万平米厂房,不开采光窗?自然排烟就是结合采光窗设计,一般不会增加额外投资,加机械排烟,还要有相应消防控制,都要投资的。其次:可以提前和消防局沟通,以消防意见为准。
回复
沸腾铁流
2017年03月06日 11:25:28
8楼
西风寒 发表于 2017-3-6 09:26 首先:1万平米厂房,不开采光窗?自然排烟就是结合采光窗设计,一般不会增加额外投资,加机械排烟,还要有 …改造厂房………原有采光窗的位置全部都要拆,改成门,得在门的上方重新开窗户(大概3米多高),得设置联动装置,并设置手动开启装置,那个厂房四个面,长边的两个面百分之九十五以上全是门…..估计得开那种下悬窗,还得开启70度,200多米的窗户,你算下一个窗户开洞,装窗,设置联动得多少钱…………
回复
西风寒
2017年03月07日 08:02:33
9楼
tm1045372618 发表于 2017-3-6 11:25 改造厂房………原有采光窗的位置全部都要拆,改成门,得在门的上方重新开窗户(大概3米多高),得设置 …设计责任终身制,消防是个大问题,设计的责任重大,不明确的地方,最好通过消防咨询。另:可以就机械排烟和自然排烟做经济比较,按你的设想,即使最理想的500平米一个分区,60000风量一台风机,20个排烟分区,每个分区用挡烟垂壁分隔,每个分区做烟感,温感,排烟口,联动,加上风机,防火阀,还有风管,2000X500的风管,这些不比开窗贵?像这种厂房,有条件的肯定是优先自然排烟的
回复
pcdesign3
2017年03月07日 13:38:27
10楼
学习,学习!
回复
qdwh66
2017年03月03日 17:36:01
11楼
本帖最后由 qdwh66 于 2017-3-7 15:16 编辑

首先,丙二类厂房,要做排烟设施。关于排烟,由于2014版防火规范将排烟这一篇取消了,而新的排烟规范迟迟未发布,所以还是要根据2006版防火规范的内容来执行。若是采用自然排烟,排烟口的面积为该场所建筑面积的2%~5%,详见《建筑设计防火规范》GB50016-2006第9.2.2.4条。自然排烟口最好在建筑高度的1/2以上,或者储烟仓以内,所以你3米以上的窗要设电动窗或者手动开启窗,并且开启装置要在1.3~1.5米,方便人员开启。采用机械排烟,高度超过6米可以不划分防烟分区,按照表格9.4.5条,1万的面积就要60万的排烟量,这个目前是有依据的。而新版未公布的建筑防烟排烟技术规范中,对此种情况进行了优化的,你的高度为6米,最小清晰高度为2.2,不设置喷淋排烟量为14万,设置喷淋排烟量为6万,此排烟量为面积小于2000平米的防烟分区而言。所以,对于新版未发布,而你就得按照06版防火规范执行,排烟量就是很大的,虽然不合理,但是目前还改不了

沸腾铁流:麻烦问下 最小清晰高度在新规那条啊,设不设置喷淋导致排烟量变化的那条规范大概在那块,我没找到,谢谢

沸腾铁流:我找到了,现在新规算着好麻烦

回复

相关推荐

APP内打开