一条回路可以带几个水泵问题
ccdq_001
ccdq_001 Lv.4
2017年03月03日 10:53:41
只看楼主

请专业人士分析 我这有28台2.5KW的潜水泵,所有配电控制电器想放在一个大概800X400X1800(尺寸不一定准)的柜子里,所以想几台泵一起控制,所以请问 1 节约成本材料的实际情况时,一个 断路器+接触器 的配电回路 能带几台2.5KW的潜水泵。 2 根据规范标准的时候, 一个 断路器+接触器 的配电回路 能带几台2.5KW的潜水泵,是哪条规范有提到过。

请专业人士分析
我这有28台2.5KW的潜水泵,所有配电控制电器想放在一个大概800X400X1800(尺寸不一定准)的柜子里,所以想几台泵一起控制,所以请问
1 节约成本材料的实际情况时,一个 断路器+接触器 的配电回路 能带几台2.5KW的潜水泵。
2 根据规范标准的时候, 一个 断路器+接触器 的配电回路 能带几台2.5KW的潜水泵,是哪条规范有提到过。


免费打赏
sjashj
2017年03月10日 15:58:34
2楼
没有什么硬性的规定,主要是要使用方便!
回复
努力加油33
2017年03月11日 21:14:12
3楼
楼上的回答可以
回复
zhengjinsong
2017年03月12日 09:36:53
4楼
参考 工配三 P657 页,以下2种情况 可以 数台电机可配同一保护开关

1. 总计算电流 20A 以下, 针对楼主的情况,假定功率因数 0.85,计算: 1.73 x0.38 x 20x 0.85 *2.5= 4.5( 台), 配4台电机以下为宜。
2. 必须同时启停,否则造成安全事故,同时启停的电机数目不限。但 针对楼主的情况,应不适应。
回复
两只羊
2017年03月12日 10:05:06
5楼
要根据现场情况吧,如果需要多台泵同时启动,可以做到一个箱子回路后面。
一般是一个断路器,一个接触器,一个热继后面接一个水泵
回复

相关推荐

APP内打开