郎主:民用建筑的地下车库,排风兼排烟机房的动力双电源末端切换箱能否放射出单独回路带附近的防火卷帘?

郎主:民用建筑的地下车库,排风兼排烟机房的动力双电源末端切换箱能否放射出单独回路带附近的防火卷帘?
co1467962028581
2017年03月02日 10:51:17
2楼
帮忙顶起来,看看有没有大神帮忙解答
回复
xiamuzhixin
2017年03月02日 10:54:48
3楼
不记得有规范禁止这做法,楼主出于什么考虑提出这个问题?
回复
mao58427117
2017年03月03日 15:06:52
4楼
捷克罗姆 发表于 2017-3-2 10:54 不记得有规范禁止这做法,楼主出于什么考虑提出这个问题?【被消防局提了:消防电源箱应末端切换,排烟风机与防火卷帘不能共用。】之前做的地下车库项目,我的防火卷帘电源都是从车库附近送风或排烟机房的双电箱放射式供电过去的,参考的《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》这本书的【8.45条:排烟机房内双电源切换箱是否能向本防火分区的其他消防设备供电(如防火卷帘、消防集水井潜水泵等)?答:可以。由双电源切换箱配出引至相应设备时宜采用放射式供电。对于作用相同、性质相同且容量较小的消防设备,可视为一组设备并采用一个分支回路供电。每个分支回路所供设备不宜超过5台,总计容量不宜超过10kW。】《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》这边书不能作为法律规范依据,如果修改图纸的话,修改图纸量比较大。所以请教大家此问题是怎么解决的?
回复
qq_1425532787959
2017年03月13日 11:46:08
5楼
我认为可以,我们项目的防火卷帘电源也是由消防风机配电箱过去的