1.5万的造纸中水 做到COD-100 是否可行
guweimin
guweimin Lv.2
2004年12月21日 10:55:21
只看楼主

现急需调整工艺做方案河南 进水COD-1800 BOD-800 SS-2000 pH8-10 要求 100 60 70 6-9 初步打算 混凝沉淀+DAF气浮+射流曝气+出水砂滤 曝气前是否有必要添设水解酸化,感觉气浮后成型颗粒较少,不适合 再引入酸化阶段。 不到2000的水 这么长流程应该问题不大 不知能否做到,相应的方案需要如何调整

现急需调整工艺做方案

河南 进水COD-1800 BOD-800 SS-2000 pH8-10
要求 100 60 70 6-9
初步打算 混凝沉淀+DAF气浮+射流曝气+出水砂滤
曝气前是否有必要添设水解酸化,感觉气浮后成型颗粒较少,不适合
再引入酸化阶段。
不到2000的水 这么长流程应该问题不大

不知能否做到,相应的方案需要如何调整


免费打赏
翻江倒海
2004年12月23日 17:38:00
12楼
是废纸制浆吧!预处理很重要!建议采用加药、辐流式初沉
酸化段需要,好氧段采用低污泥活性污泥,因为造纸废水生化性差,必须保证足够的停留时间!
回复
hzh_zhz
2004年12月23日 18:08:47
13楼
旋转筛+混凝沉淀+水解+序批式活性污泥法
回复
guweimin
2004年12月23日 20:56:45
14楼
其实现场原来的处理工艺可以达到COD400之下的排水
COD BOD SS
进水 2420 850 1800
出水 402 80 90

是否在尽量利用现有 物化混凝+曝气工艺的 基础上 寻求一种深化处理的工艺
或 增置少数强化设备 更具有性价比?

现在的环保公司要价都太高 没谱
回复
yewujishubu
2004年12月24日 02:28:04
15楼



恐怕达标可能性不大!

一般造纸废水的B/C不会大于0.3的,如果不增加水解段,好氧处理实现cod小于100,难度太大,而且要求的停留时间也比较长。

我建议最好采用两级好氧。
回复
hbss98
2005年03月12日 10:36:57
16楼
中段水处理现基本上采用旋转筛+混凝沉淀+水解酸化+各种形式的好氧生化+混凝气浮工艺,旋转筛是为了去除纸浆,水解酸化是为了提高生化性,最重要。混凝气浮是为了把关和去除色度。按此工艺要达到你的排放标准是没有问题的。
回复
dingyuan2004
2005年03月12日 15:24:55
17楼
看得出来,16楼是搞过造纸废水的,没错,采用旋转筛+(混凝沉淀)+水解酸化+各种形式的好氧生化+混凝气浮工艺,是可以取得较好的效果的,这已经被很多实际的工程所证实的。
回复
chb_cx
2005年03月14日 16:35:54
18楼
增加水解酸化池在此工艺中是很重要的,不仅可以调节B/C,为后续生化处理效果提供保障,而且还可以调节PH.
楼主没提供色度多少.如果光是用砂滤是去处不了色度的.
回复
翻江倒海
2005年03月15日 11:14:58
19楼
这套工艺上的起,用不起啊~
回复

相关推荐

APP内打开