关于钢排冷库配比问题请教各位师傅
踏上旅途tming
2017年02月22日 13:10:27
来自于制冷技术
只看楼主

客户需求:冷库尺寸:7m*3m*2.5m,库温-18℃,进货量:1T/次,加工时间:8h,进货温度:25℃, 货物:粉条选型:选了一台15HP活塞机,制冷量约15KW,请问Φ32钢排管应该配多少米

客户需求:冷库尺寸:7m*3m*2.5m,库温-18℃,进货量:1T/次,加工时间:8h,进货温度:25℃, 货物:粉条
选型:选了一台15HP活塞机,制冷量约15KW,请问Φ32钢排管应该配多少米
免费打赏
喜羊羊
2017年02月24日 10:41:06
12楼
踏上旅途tming 发表于 2017-2-24 09:59 我的想法和你一样,方便加qq沟通一下吗? 我的 407520440+我只是新手,没有这方面的经验,帮不上忙,抱歉!只是凭感觉猜测的。
回复
wscxl88
2017年02月24日 16:56:04
13楼
踏上旅途tming 发表于 2017-2-24 10:02 谢谢, 入库一般是湿粉丝谢谢提供信息,湿货就好办了,但还不知道这湿货含水量是多,我还是一毛所知呀,长在农村不知城市事,我见识少啦,以后多多指点下,小弟感谢不尽:handshake
回复
wscxl88
2017年02月24日 17:19:38
14楼
本帖最后由 wscxl88 于 2017-2-24 17:47 编辑 喜羊羊 发表于 2017-2-24 10:38 货物热量我是按照浆果计算的:进货焓值366.2,出货焓值39.4货物热量=1000*(366.2-39.4)÷8÷3.6=11 …楼主没提供是干、湿货,我是以干货算的,高人提供是湿货,那得从新算呀。粉丝我找不到焓值表,无法按焓差算,可我还有招式:lol假设粉丝含水量是80%,则计算1:1000-1000*80%=200kg 200*1.25*(32-(-10))/8/3600=0.364kw2:1000*80%=800kg ( 800*1*32+800*80)/8/0.86=13kw3:800*0.5*10/8/0.86=0.581kw4:0.364+13+0.581=13.945kw4:13.945+2(估算库房漏热量2kw)=15.945kw 15.945*1.1(安全系数)=17.5kw(总制冷量)估算库房漏热量应不止2kw冷量,我会算,但现在死懒算:lol
回复
wscxl88
2017年02月24日 17:27:44
15楼
喜羊羊 发表于 2017-2-24 10:38 货物热量我是按照浆果计算的:进货焓值366.2,出货焓值39.4货物热量=1000*(366.2-39.4)÷8÷3.6=11 …货物热量=1000*(366.2-39.4)÷8÷3.6=11.347KW,哈!哈!你比我还懒,3.6后面少写*1000;P
回复
wscxl88
2017年02月24日 18:22:07
16楼
荣版还是骗人一半,不止5p:P
荣版另一半功劳是:lol:7*3=21 21*2.3=48.3m2 48.3/3.14*32/1000=483米(32mm钢管)
约5000w左右冷量分取一回路,所以17.5kw要分3.5路,取4路,即:483/4=120m(一路),要购4只4.5kw的膨账阀
回复
踏上旅途tming
2017年02月26日 09:52:43
17楼

我咨询了一个设计师,那边给出的钢排估算面积按80w每平方,那计算的钢排的数量太多了,不知道是否准确。
回复
踏上旅途tming
2017年02月26日 10:05:51
18楼

我查了一份资料,1吨湿粉丝进货,大概可得700kg干粉丝,按资料显示,库温按-10摄氏度,配的是冷量14kw的设备,钢排配了140m,管径38,他的计算公式蒸发器负荷=机械负荷/(1.07*制冷系数)面积=蒸发器负荷/(传热系数*温差)温差取15℃,制冷系数=库温/(环境问题-库温)温度单位,开尔文温度 各位朋友帮忙分析下是否正确
回复
wscxl88
2017年02月26日 14:02:29
19楼
踏上旅途tming 发表于 2017-2-26 09:52 我咨询了一个设计师,那边给出的钢排估算面积按80w每平方,那计算的钢排的数量太多了,不知道是否准确。按最小2来配管,21*2/0.1=420米,总长32管最终结果是420米,如果还是不合理的配置。请荣老来指导,我已尽力了
回复
wscxl88
2017年02月26日 14:18:58
20楼
踏上旅途tming 发表于 2017-2-26 10:05 我查了一份资料,1吨湿粉丝进货,大概可得700kg干粉丝,按资料显示,库温按-10摄氏度,配的是冷量14kw的设 …按你的最新一手资料再全程算一遍:lol1 92*0.25*((32-(-10))/0.86=0.856kw 整个库体漏热量2:1000-1000*70%=300kg 300*1.25*(32-(-10))/8/3600=0.547kw3:1000*70%=700kg ( 700*1*32+700*80)/8/0.86=11.395kw4:700*0.5*10/8/0.86=0.509kw5:0.547+11.395+0.509=12.451kw6:12.451*1.1=13.69kw(总制冷量)我的妈呀,全对上你的配冷量14kw的设备,高手啊,服了服了u
回复
wscxl88
2017年02月26日 14:24:42
21楼
配的是冷量14kw的设备,钢排配了140m,管径38,,带翅旁的吧,还是有内螺蚊的新材料钢管,这是我唯一的疑问{:1_107:}
回复