关于钢排冷库配比问题请教各位师傅
踏上旅途tming
2017年02月22日 13:10:27
来自于制冷技术
只看楼主

客户需求:冷库尺寸:7m*3m*2.5m,库温-18℃,进货量:1T/次,加工时间:8h,进货温度:25℃, 货物:粉条选型:选了一台15HP活塞机,制冷量约15KW,请问Φ32钢排管应该配多少米

客户需求:冷库尺寸:7m*3m*2.5m,库温-18℃,进货量:1T/次,加工时间:8h,进货温度:25℃, 货物:粉条
选型:选了一台15HP活塞机,制冷量约15KW,请问Φ32钢排管应该配多少米
免费打赏
wscxl88
2017年02月26日 14:38:45
22楼
记得青老师发过的照片,带内螺蚊的新型材料钢管的导热糸数是普通的3倍,也就是长度应比普通光身钢管少用3倍,即:420/3=140米,娘娘的,咋又对上了,今天要买注双色球看发不发:lol
回复
喜羊羊
2017年02月27日 10:41:48
23楼
wscxl88 发表于 2017-2-24 17:27 货物热量=1000*(366.2-39.4)÷8÷3.6=11.347KW,哈!哈!你比我还懒,3.6后面少写*1000哈哈,以后得改正。
回复
wscxl88
2017年02月27日 23:31:23
24楼
喜羊羊 发表于 2017-2-27 10:41 哈哈,以后得改正。我是逗你开心的,别无它意,别乱想。别改啦,省一点更好:lol
回复
踏上旅途tming
2017年03月01日 15:05:58
25楼
wscxl88 发表于 2017-2-24 18:22 荣版还是骗人一半,不止5p荣版另一半功劳是:7*3=21 21*2.3=48.3m2 48.3/3.14*32/1000=483米 …:) 有点不明白,荣老给的是 5HP-6HP活塞机 配3*7*2蒸发面积的钢排管;冷量加大、主机加大了,那个钢排管的换热面积不用跟着变化吗? 之前5KW的注意配40平方的钢排,现在15KW 的再配40平方的钢排就不合适了吧
回复
踏上旅途tming
2017年03月01日 15:06:24
26楼
wscxl88 发表于 2017-2-24 18:22 荣版还是骗人一半,不止5p荣版另一半功劳是:7*3=21 21*2.3=48.3m2 48.3/3.14*32/1000=483米 …:lol如果方便+qq沟通下, 407520440
回复
wscxl88
2017年03月01日 16:04:50
27楼
踏上旅途tming 发表于 2017-3-1 15:05 有点不明白,荣老给的是 5HP-6HP活塞机 配3*7*2蒸发面积的钢排管;冷量加大、主机加大了,那个钢排管 …同是2k公里路去北京见习 总,400元硬座绿皮火车可到达。现有大老板赞助包专飞机到达,有人舒服有人座到屁股发痛,这也不合理呀:lol制冷量=传热系数*面积*温差。面积*温差不变,只有传热系数作怪,也是钱财作怪,有钱吃饭,没钱吃翻薯也是一餐饱,肚子会饿吗:P
回复
踏上旅途tming
2017年03月01日 16:21:49
28楼
wscxl88 发表于 2017-3-1 16:04 同是2k公里路去北京见习 总,400元硬座绿皮火车可到达。现有大老板赞助包专飞机到达,有人舒服有人座到屁 …蒸发器换热面积配的过小,系统运行时,低压会非常低;运行久了系统容易出故障啊。
回复
wscxl88
2017年03月01日 17:30:07
29楼
踏上旅途tming 发表于 2017-3-1 16:21 蒸发器换热面积配的过小,系统运行时,低压会非常低;运行久了系统容易出故障啊。如果改为板换,面积更小。只要满足制冷量,一切万事大吉:lol低压不会低的,因为低压压力不是单由压缩机一件去确定,它牵连到蒸发器的压损,节流配件的选取合不合适,过热度、吸气温度的控制合适等。如果选匹配了系统会青春永在,幸福万万年
回复