关于钢排冷库配比问题请教各位师傅
踏上旅途tming
2017年02月22日 13:10:27
来自于制冷技术
只看楼主

客户需求:冷库尺寸:7m*3m*2.5m,库温-18℃,进货量:1T/次,加工时间:8h,进货温度:25℃, 货物:粉条选型:选了一台15HP活塞机,制冷量约15KW,请问Φ32钢排管应该配多少米

客户需求:冷库尺寸:7m*3m*2.5m,库温-18℃,进货量:1T/次,加工时间:8h,进货温度:25℃, 货物:粉条
选型:选了一台15HP活塞机,制冷量约15KW,请问Φ32钢排管应该配多少米
免费打赏
荣昌制冷
2017年02月22日 19:58:55
2楼
约53立方,用5~6HP 压缩机就够了,如果用全封闭式压缩机,有8HP 也足够了,哪用得了15P的压缩机?
Φ32钢排管的表面积(传热面积)为库房底面积的两倍即可。
回复
踏上旅途tming
2017年02月23日 14:20:30
3楼

荣昌老师您好!这个冷库,进货温度与常规冷藏库不太一样,是一吨常温的粉丝进库经过8小时,降温至-10左右,这个五匹的冷量会不会小了?
回复
喜羊羊
2017年02月23日 15:35:33
4楼
按照描述,这个应该算是“速冻”了。15千瓦冷量,
若配为搁架:温差取12℃,传热系数取17,应该需要73.5平方。
配32钢管,每米0.1㎡,差不多需要735米。
若配为顶排墙排:温差取12℃,传热系数取7,应该需要178平方。
配32钢管,每米0.1㎡,差不多需要1780米。
从没做过这样的,请大家批评指正。
回复
荣昌制冷
2017年02月23日 20:31:56
5楼
踏上旅途tming 发表于 2017-2-23 14:20 荣昌老师您好!这个冷库,进货温度与常规冷藏库不太一样,是一吨常温的粉丝进库经过8小时,降温至-10左右, …53立方的容积,只是进货1吨常温粉丝入库,并且是8小时内才降温至-10度。库房容积大,进货量少,冷冻时间长,降温幅度小,还不如常规的-18度冷库。
回复
wscxl88
2017年02月23日 20:43:05
6楼
荣老不会骗人了:lol他说的应正确,不须担心5p小了,可用数据校对一下
1000*2*(32-(-10))/8/3600=2.92kw,再加上个库房漏热量,估值2kw,合约5kw,再加个安全系数1.1,5*1.1=5.6kw 1p约=1.1kw左右,5.6/1.1=5p机,对上荣老所说
注:粉丝比热我没有资料,查不到,我估算它的值是2kj/kg.c
回复
wscxl88
2017年02月23日 21:37:47
7楼
谢荣老,我估算多了,就把2改成1.25咪OK了。你这值是干粉丝还是湿粉丝,还是我这里所见的湿河粉(米粉)值
回复
踏上旅途tming
2017年02月24日 09:59:18
8楼
喜羊羊 发表于 2017-2-23 15:35 按照描述,这个应该算是“速冻”了。15千瓦冷量,若配为搁架:温差取12℃,传热系数取17,应该需要73.5平 …我的想法和你一样,方便加qq沟通一下吗? 我的 407520440+
回复
踏上旅途tming
2017年02月24日 10:02:36
9楼
wscxl88 发表于 2017-2-23 21:37 谢荣老,我估算多了,就把2改成1.25咪OK了。你这值是干粉丝还是湿粉丝,还是我这里所见的湿河粉(米粉)值谢谢, 入库一般是湿粉丝
回复
踏上旅途tming
2017年02月24日 10:03:13
10楼
荣昌制冷 发表于 2017-2-23 20:31 53立方的容积,只是进货1吨常温粉丝入库,并且是8小时内才降温至-10度。库房容积大,进货量少,冷冻时间长 …非常感谢!
回复
喜羊羊
2017年02月24日 10:38:58
11楼
wscxl88 发表于 2017-2-23 20:43 荣老不会骗人了他说的应正确,不须担心5p小了,可用数据校对一下1000*2*(32-(-10))/8/3600=2.92kw,再 …货物热量我是按照浆果计算的:进货焓值366.2,出货焓值39.4货物热量=1000*(366.2-39.4)÷8÷3.6=11.347KW感觉不应该只有阁下的2.92KW这么小。请教1000*2*(32-(-10))/8/3600=2.92kw这个是根据什么计算的?