住宅项目的车库的防排烟系统,设计的正压送风为轴流式风机,排烟系统为离心式风机,请问有不有规范要求必须用那种风机呢?还是随便用那种类型的风机都可以呢?这两种风机哪种好些呢?
住宅项目的车库的防排烟系统,设计的正压送风为轴流式风机,排烟系统为离心式风机,请问有不有规范要求必须用那种风机呢?还是随便用那种类型的风机都可以呢?这两种风机哪种好些呢?
2楼
《建筑设计防火规范》GB50016-2006第9.4.8条、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第8.4.7条
排烟风机可采用离心风机或排烟专用的轴流风机;排烟风机应能在280℃的环境条件下连续工作不少于30min。
回复
3楼
《建筑设计防火规范》GB50016-2006、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)已经废止,但《建筑防排烟系统技术规范》一直未见出来,按”公消[2015]98号“通知,建筑防烟排烟设计仍执行以上两本已经”废止“的规范。
回复
4楼
正压送风机及排烟风机可以用轴流也可以用离心的,不管新规范出不出来都一样
回复
5楼
都可以吧
回复