2楼
需要做成防火门的
回复
3楼
封闭楼梯间:第6.4.2条”封闭楼梯间的门应采用乙级防火门“。
防烟楼梯间:第6.4.3条”疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门“。
条文字面意思:只要是封闭楼梯间的门,就应是乙级防火门;因防烟楼梯间在屋顶普遍不设置前室,就可以不设置乙级防火门。
回复
4楼
hfhghcguh2 发表于 2017-2-25 11:43 需要做成防火门的好的 谢谢指导
回复
5楼
xfxwh 发表于 2017-3-3 16:28 封闭楼梯间:第6.4.2条”封闭楼梯间的门应采用乙级防火门“。防烟楼梯间:第6.4.3条”疏散走道通向前室以 …谢谢大神,条理清晰,易懂
回复
6楼
对防烟楼梯间,当须对楼梯间进行加压送风时,出屋面的门就必须采用能自动关闭的乙级防火门,以保持楼梯间压力。其他情况可采用普通门。
回复
7楼
对某些须加压送风的封闭楼梯间(不具备自然排烟条件的某些封闭楼梯间),出屋面的门也应采用乙级防火门。
回复
8楼
回复