请教一个关于电梯前室放消火栓的问题
qq_1480131869869
2017年02月13日 22:52:48
只看楼主

1.消防电梯前室都用防火门分隔,那么火灾时就是常闭的,前室就属于一个防火分区,这样需要布置两个消火栓? 2.规范说电梯前室应有消火栓且计入数量,用防火门分隔的前室火灾时就关闭了,怎么拖出消火栓灭火呀?

1.消防电梯前室都用防火门分隔,那么火灾时就是常闭的,前室就属于一个防火分区,这样需要布置两个消火栓?

2.规范说电梯前室应有消火栓且计入数量,用防火门分隔的前室火灾时就关闭了,怎么拖出消火栓灭火呀?
免费打赏
qq_1480131869869
2017年02月13日 22:53:19
2楼
希望有高手解答 谢谢了
回复
qq_1480131869869
2017年02月13日 22:57:58
3楼
好心人
回复
qq_1480131869869
2017年02月14日 08:37:58
4楼
司母戊鼎 顶顶顶
回复
qq_1480131869869
2017年02月14日 08:37:59
5楼
司母戊鼎 顶顶顶
回复
做个好爸爸
2017年02月14日 08:46:18
6楼
该条文的条文说明原文如下:“消防电梯前室是消防队员进入室内扑救火灾的进攻桥头堡,为方便消防队员向火场发起进攻或开辟通路,消防电梯前室应设置室内消火栓。消防电梯前室消火栓与室内其他消火栓一样,没有特殊要求,且应作为1股充实水柱与其他室内消火栓一样同等地计入消火栓使用数量。“
理解规范应结合上下文,同时建议多看条文说明。
回复
qq_1480131869869
2017年02月14日 09:55:26
7楼

好 谢谢您 但是我看有的商场 消防电梯前室用防火门分隔 那不就属于一个防火分区了吗?但是里边只有一个消火栓!有的甚至没有!
回复
lichangan1000
2017年02月14日 10:35:33
9楼
消火栓不能跨防火分区使用。要说有里外,就是高层住宅建筑。
消防电梯前室设消火栓是必须的,其他电梯设不设没硬性规定。设了作用也不大。至少消防队员不是从普通电梯上来的。
老规范,消防电梯前消火栓,不计入是有道理的。现规范组不认可,直接修改,理由不管了。
回复
lichangan1000
2017年02月14日 10:38:41
10楼
一般消防电梯前室不是一个独立的防火分区,他是一个过渡区。不允许两门都是开启。开启一个门是允许的。
回复
做个好爸爸
2017年02月14日 10:45:11
11楼
奋斗的90后 发表于 2017-2-14 09:55 好 谢谢您 但是我看有的商场 消防电梯前室用防火门分隔 那不就属于一个防火分区了吗?但是里边只有一个 …关于防火分区的概念,找规范好好研究一下,或者找建筑专业的请教一下。防火分区之间必须用防火墙、防火门、防火卷帘等进行防火分隔。但反过来由防火墙、防火门、防火卷帘等围起来的一个区域并不一定就是一个防火分区。举个例子在商场里,一个防火分区内可能有多个餐饮商铺,按照消防要求,餐饮业态的厨房必须实体墙砌筑到顶,与其他区域之间的门要使用甲级防火门,但实际并不是每个厨房都是一个防火分区。
回复
做个好爸爸
2017年02月14日 11:48:31
12楼
关于防火分区的概念,找规范好好研究一下,或者找建筑专业的请教一下。
