空调水泵的限位器
居安思危
2017年02月10日 10:34:50
只看楼主

根据监理单位要求,项目上的空调水泵基座需要安装限位器,根据以往的施工经验,利用槽钢制作简便的限位器,但是空调水泵后期运行过程中,因卧式空调水泵的橡胶软接头伸缩性,发现槽钢与混凝土基础打桩处开裂严重,影响严重,现业主等单位要求重做,请问各位有没有好的建议或者新的限位器做法。

根据监理单位要求,项目上的空调水泵基座需要安装限位器,根据以往的施工经验,利用槽钢制作简便的限位器,但是空调水泵后期运行过程中,因卧式空调水泵的橡胶软接头伸缩性,发现槽钢与混凝土基础打桩处开裂严重,影响严重,现业主等单位要求重做,请问各位有没有好的建议或者新的限位器做法。

26B81FF5C48E02BD9832FE9BA70338D6.jpg

EE895581337BD499CE7E84F4C54EA426.jpg

26B81FF5C48E02BD9832FE9BA70338D6.jpg


EE895581337BD499CE7E84F4C54EA426.jpg

co1487571238756
2017年02月20日 14:54:42
2楼
看第一张图上的挺好的嘛,第二张图上的基础连接部分太小了吧,应力集中
回复
宝贝佳林
2017年02月20日 21:05:28
3楼
采用200*200的钢板 安装4颗14的膨胀螺栓,地脚稳定就不不会开裂了。
回复