求助这条规范是什么意思?
电力设计12333
2017年02月10日 10:15:15
只看楼主

第6.2.6条 长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。60m是不是写错了

第6.2.6条 长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。 长度大于60m时,宜增加一个出口。
60m是不是写错了
免费打赏
j869565714
2017年02月10日 10:33:08
2楼
意思是长度大于60米的配电室,宜设三个出口。
回复
wl251819248
2017年02月12日 16:47:24
3楼
并没有错啊!
回复
电气书生
2017年02月13日 09:19:18
4楼
没有问题啊。60米
回复
木叶秋声
2017年02月13日 10:05:16
5楼
感谢楼主分享
回复
a396673967
2017年02月13日 10:23:51
6楼
路过了,学习了
回复
一颗呀小白菜
2017年02月13日 15:10:23
7楼
是不是感觉这长度变化的跨度有点大,我之前也这么觉得,但是规范确实是这么定义的,条文解释有说:“6.2.6 本条的规定是考虑到发生事故时,运行人员能迅速离开事故现场,以及救援人员能接近事故现场,另外在平日使用时也比较方便。“相邻安全出口之间的距离不应大于40m”是根据IEC 61936-1规定的。”
回复
hebeikddw
2017年03月15日 10:01:32
8楼
谢谢你的分享
回复
zqqvu4v
2017年03月15日 10:31:28
9楼
意思是长度大于60米的配电室,宜设三个出口。
回复
jiaoshousun
2017年03月16日 09:32:43
10楼
表示没见过这么大的场面,开眼了
回复

相关推荐

APP内打开