住在公共楼梯间和电梯前室设消火栓,因为设计位置有限,导致火灾时消火栓消防水龙带可能需要穿越两道防火门。 有些审图公司,认为水龙带只能穿越一道防火门,连续穿过两道防火门就不能算在该消火栓保护范围内。 但是规范中没有相关条文牵涉到这种情况。 求教,在设计中,这种穿越两道防火门的情况,算在消火栓的保护范围内吗?毕竟现在楼梯间能可以设消火栓的位置太少了。
立足点不同、出发点不同,就会有不同的要求。
原来强调前室,基于用户使用方便,设在楼梯间是基于消防队员使用方便。
无论怎样,穿两道防火门是不合理的。一是火会串,二是加压送风,门开启效果打折扣。