关于消防水管线(碳钢无缝管DN300)法兰连接埋地敷设的疑惑
co1481366588889
2017年01月25日 01:31:30
只看楼主

最近在消防水管线的埋地敷设上有如下疑惑: 1、碳钢无缝管DN300的消防水管线,埋地敷设,用焊接还是用法兰连接?从何标准? 2、如果用法兰连接,法兰及螺栓如何防腐? 3、法兰连接是否可以用金属缠绕垫吗?是否有垫片材质的标准要求? 请各位高手帮忙!

最近在消防水管线的埋地敷设上有如下疑惑:
1、碳钢无缝管DN300的消防水管线,埋地敷设,用焊接还是用法兰连接?从何标准?
2、如果用法兰连接,法兰及螺栓如何防腐?
3、法兰连接是否可以用金属缠绕垫吗?是否有垫片材质的标准要求?
请各位高手帮忙!
免费打赏
lichangan1000
2017年01月25日 08:52:59
2楼
焊接钢管,焊接连接。法兰连接问题多多。
回复
cnhanhan
2017年02月01日 14:22:02
3楼
焊接加3油2布,应该用HDPE复合管最好。目前国内产的耐压强度为1.6MPa,可以用于大部分了。
回复
jx_denis
2017年02月07日 07:43:09
4楼
可以参考标准图《室外消火栓》法兰处的做法
回复
donghai0411
2017年02月07日 08:50:30
5楼
埋地最好用焊接,而且是300的管径。但是防腐要处理好。楼上说的只是外防腐,要注意内防腐。
如果有可能,最好改成球墨铸铁管,胶圈接口。
法兰连接也可以考虑,垫片形式其实无所谓,丁晴橡胶或者与球磨铸铁胶圈一个材质都可以。
还有一种接口方式,用卡箍接口。有适合埋地钢管的卡箍连接方式。
回复
mkh2012
2017年02月07日 08:59:31
6楼
可以参考标准图《室外消火栓》法兰处的做法
回复
song15157
2017年02月07日 11:23:15
8楼
可以参考标准图《室外消火栓》法兰处的做法
回复
xjzyzjd
2017年02月08日 09:19:48
9楼
焊接更保险,焊口做加强级石油沥青防腐。法兰连接,螺栓螺母涂抹黄油,然后用厚黑色塑料布严密包裹!
回复
xiaoge1208
2017年02月08日 17:34:14
10楼
学习了,非常感谢
回复
xingye8860
2017年02月09日 08:37:40
11楼
谢谢楼主分享
回复
xiaolinge321
2017年02月09日 10:12:56
12楼
消规8.2.5钢管宜采用卡箍连接