消防水泵进水管安装要点图示及常见疑问解析
不羁的投影仪
2022年08月29日 09:35:00
只看楼主

1. GB 50974-5.1.13-1 【强条】 一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量 。 2. GB 50974-5.1.13-2 【强条】 消防水泵吸水管布置应避免形成气囊 。


1. GB 50974-5.1.13-1 【强条】

一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量


2. GB 50974-5.1.13-2 【强条】

消防水泵吸水管布置应避免形成气囊


3. GB 50974-5.1.13-3 【强条】

一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量 (图示同1)


4. GB 50974-5.1.13-4 【强条】?

消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于 600mm。当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm


5. 其他要点(GB 50974-5.1.13

(1)消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径超过 DN300时,宜设置电动阀门


(2)消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于 DN300时,宜设置电动阀门


(3)吸水井的布置应满足井内水流顺畅、流速均匀、不产生涡漩的要求,并应便于安装施工。


(4)消防水泵的吸水管、出水管道穿越外墙时,应采用防水套管;当穿越墙体和楼板时,应符合:消防给水管穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不应小于墙体厚度,或应高出楼面或地面50mm;套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞,管道的接口不应位于套管内。


(5)消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在水泵吸水管上设置柔性接头,且管径不应大于 DN150。


6. 常见问题解析

(1)《消水规》5.1.12条,消防水泵应采用自灌式吸水。是消防水泵初始启动时满足自灌,还是整个灭火过程满足全过程自灌?

答:满足全过程自灌。( 《中筑城》二、消火栓系统36


(2)问题:下图为09版《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》消防水泵吸水管路布置方式之一,是否合理?

回答:本方案不太合理,当一格水池检修时,消防水泵不再具备一用一备功能。


(3)问题:因吸水管中心线标高相同,造成个别吸水管局部抬高,形成气囊,可否在抬高处设置自动排气阀?

回答:不可以设置自动排气阀。水泵吸气管路为负压段,自动排气阀无法将管路内空气排出,可能反将空气带入吸水管内。


(4)问题:消防水池有效容积不大于500m3,不分格。每台消防水泵单独设吸水管,是否需要依据《消水规》图示5.1.13要求改为每组水泵之间设连通管才符合规范?

回答:对于不分格的水池,不需要,以下示例情况的吸水管满足要求,并不需要吸水管连通:


(5)问题:一个工程,消防泵房距离消防水池比较远,消防水泵吸水管大约需要40m长,是否可行?

回答:消防泵房应尽量靠近消防水池设置,如确有困难,可适当拉开设置距离,但应防止管路沿程损失过大(可适当加大管径),并应满足吸水管路的相关设置要求。


yunyun
2022年08月29日 10:20:19
2楼

路过走过,必留痕迹。谢谢分享!

回复

相关推荐

APP内打开