#1 管道安装 1)金属管道表面无裂纹、损伤、毛刺、重皮等,塑料管道表面应光滑、平整,无凹陷、杂质、颜色不均。 2)管道穿越结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝时,应在墙体两侧采取柔性连接等保护措施。 3)成排管道安装时,直线部分互相平行,曲线部分保持等距。 4)弧形管道安装按建筑结构弧度制作样板,采用机械或千斤顶弯制的方法。 5)并联空调水泵的出口管道进入总管应采用顺水流斜向插接的连接形式,夹角不大于60°。
#1 管道安装
1)金属管道表面无裂纹、损伤、毛刺、重皮等,塑料管道表面应光滑、平整,无凹陷、杂质、颜色不均。
2)管道穿越结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝时,应在墙体两侧采取柔性连接等保护措施。
3)成排管道安装时,直线部分互相平行,曲线部分保持等距。
4)弧形管道安装按建筑结构弧度制作样板,采用机械或千斤顶弯制的方法。
5)并联空调水泵的出口管道进入总管应采用顺水流斜向插接的连接形式,夹角不大于60°。
6)压力管道按设计或规范要求进行焊缝的无损检测;易燃易爆管道法兰连接处应防静电跨接。
7)机房内管道安装应了解墙面隔音板敷贴要求,避免管道“半明半暗”现象。
#2 风管安装
1)金属风管表面平整、光洁,无锌层脱落、锈斑和划痕;非金属复合材料风管无破损。
2)复合风管的覆面材料为不燃材料,内部的绝热材料为不燃或难燃材料。
3)防火风管本体、框架与固定材料、密封垫料等为不燃材料。型钢框架外敷防火板时,框架焊接牢固,防火板敷设规整、牢固,接缝封堵严密。
4)风口与建筑装饰面贴合紧密,与风管连接严密牢固,调节灵活;同一部位相同风口高度一致;条形风口接缝衔接自然,无明显缝隙。
5)防火阀距墙 ≯200mm,阀边长(直径)>630mm时设独立支吊架。
6)柔性短管安装长度150∽250mm,松紧适度,无开裂、扭曲现象。防排烟系统柔性短管采用不燃材料(A级)制作(燃烧性能证明);当风机仅用于防烟、排烟时,不宜采用柔性连接。
风管柔性短连接质量问题
7)吊顶内排烟风管采用不燃材料隔热,并与可燃物保持≮150mm的距离。
8)穿越结构变形缝时二侧设置长度150∽250mm的柔性短管,距离墙体150∽200mm。
9)钢板风管板材厚度应符合设计要求,设计无要求时按下表的规定。防排烟系统的送风管按中压系统板材厚度、排烟管按高压系统板材厚度选择。