给水排水管道钢管安装 5.3.1??管道安装应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》GB?50235、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB?50236等规范的规定,并应符合下列规定: ????1??对首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法或焊接工艺,施工单位必须在施焊前按设计要求和有关规定进行焊接试验,并应根据试验结果编制焊接工艺指导书;
给水排水管道钢管安装
5.3.1??管道安装应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》GB?50235、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB?50236等规范的规定,并应符合下列规定:
????1??对首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法或焊接工艺,施工单位必须在施焊前按设计要求和有关规定进行焊接试验,并应根据试验结果编制焊接工艺指导书;
????2??焊工必须按规定经相关部门考试合格后持证上岗,并应根据经过评定的焊接工艺指导书进行施焊;
????3??沟槽内焊接时.应采取有效技术措施保证管道底部的焊缝质量。
5.3.2??管节的材料、规格、压力等级等应符合设计要求,管节宜工厂预制.现场加工应符合下列规定:
????1??管节表面应无斑疤、裂纹、严重锈蚀等缺陷;
????2??焊缝外观质量应符合表5.3.2-1的规定,焊缝无损检验合格;
????3??直焊缝卷管管节几何尺寸允许偏差应符合表5.3.2-2的规定;
?????4??同一管节允许有两条纵缝,管径大于或等于600mm时,纵向焊缝的间距应大于300mm;管径小于600mm时,其间距应大于100mm。
5.3.3??管道安装前,管节应逐根测量、编号.宜选用管径相差最小的管节组对对接。
5.3.4??下管前应先检查管节的内外防腐层.合格后方可下管。
5.3.5??管节组成管段下管时,管段的长度、吊距,应根据管径、壁厚、外防腐层材料的种类及下管方法确定。
5.3.6??弯管起弯点至接口的距离不得小于管径,?且不得小于100mm。
5.3.7??管节组对焊接时应先修口、清根,管端端面的坡口角度、钝边、间隙,应符合设计要求,设计无要求时应符合表5.3.7的规定;不得在对口间隙夹焊帮条或用加热法缩小间隙施焊。
5.3.8??对口时应使内壁齐平,错口的允许偏差应为壁厚的20%,且不得大于2mm。
5.3.9??对口时纵、环向焊缝的位置应符合下列规定:
????1??纵向焊缝应放在管道中心垂线上半圆的45°左右处;
????2??纵向焊缝应错开,管径小于600mm时.错开的间距不得小于100mm;管径大于或等于600mm时,错开的间距不得小于300mm;
????3??有加固环的钢管,加固环的对焊焊缝应与管节纵向焊缝错开,其间距不应小于100mm;加固环距管节的环向焊缝不应小于50mm;
????4??环向焊缝距支架净距离不应小于100mm;
????5??直管管段两相邻环向焊缝的间距不应小于200mm,并不应小于管节的外径;
????6??管道任何位置不得有十字形焊缝。
5.3.10??不同壁厚的管节对口时,管壁厚度相差不宜大于3mm。不同管径的管节相连时,两管径相差大于小管管径的15%时,可用渐缩管连接。渐缩管的长度不应小于两管径差值的2倍,且不应小于200mm。
5.3.11??管道上开孔应符合下列规定:
????1??不得在干管的纵向、环向焊缝处开孔;
????2??管道上任何位置不得开方孔;
????3??不得在短节上或管件上开孔;
????4??开孔处的加固补强应符合设计要求。
5.3.12??直线管段不宜采用长度小于800mm的短节拼接。
5.3.13??组合钢管固定口焊接及两管段间的闭合焊接,应在无阳光直照和气温较低时施焊;采用柔性接口代替闭合焊接时,应与设计协商确定。
5.3.14??在寒冷或恶劣环境下焊接应符合下列规定:
????1??清除管道上的冰、雪、霜等;
????2??工作环境的风力大于5级、雪天或相对湿度大于90%时,应采取保护措施;
????3??焊接时,应使焊缝可自由伸缩,并应使焊口缓慢降温;
????4??冬期焊接时,应根据环境温度进行预热处理,并应符合表5.3.14的规定。
5.3.15??钢管对口检查合格后,方可进行接口定位焊接。定位焊接采用点焊时,应符合下列规定:
????1??点焊焊条应采用与接口焊接相同的焊条:
????2??点焊时,应对称施焊.其焊缝厚度应与第一层焊接厚度一致;
????3??钢管的纵向焊缝及螺旋焊缝处不得点焊;
????4??点焊长度与间距应符合表5.3.5的规定。
5.3.16??焊接方式应符合设计和焊接工艺评定的要求,管径大于800mm时。应采用双面焊。
5.3.17??管道对接时,环向焊缝的检验应符合下列规定:
????1??检查前应清除焊缝的渣皮、飞溅物;
????2??应在无损检测前进行外观质量检查.并应符合本规范表5.3.2—1的规定;
????3??无损探伤检测方法应按设计要求选用;
????4??无损检测取样数量与质量要求应按设计要求执行;设计无要求时,压力管道的取样数量应不小于焊缝量的10%;
????5??不合格的焊缝应返修,返修次数不得超过3次。
5.3.18??钢管采用螺纹连接时,管节的切口断面应平整,偏差不得超过一扣;丝扣应光洁,不得有毛刺、乱扣、断扣,缺扣总长不得超过丝扣全长的10%:接口紧固后宜露出2—3扣螺纹。
5.3.19??管道采用法兰连接时,应符合下列规定:
????1??法兰应与管道保持同心,两法兰间应平行;
????2??螺栓应使用相同规格,且安装方向应一致;螺栓应对称紧固,紧固好的螺栓应露出螺母之外;
????3??与法兰接口两侧相邻的第一至第二个刚性接口或焊接接口,待法兰螺栓紧固后方可施工;
????4??法兰接口埋入土中时,应采取防腐措施。