关于消防水管线(碳钢无缝管DN300)法兰连接埋地敷设的疑惑
co1481366588889
2017年01月25日 01:31:30
只看楼主

最近在消防水管线的埋地敷设上有如下疑惑: 1、碳钢无缝管DN300的消防水管线,埋地敷设,用焊接还是用法兰连接?从何标准? 2、如果用法兰连接,法兰及螺栓如何防腐? 3、法兰连接是否可以用金属缠绕垫吗?是否有垫片材质的标准要求? 请各位高手帮忙!

最近在消防水管线的埋地敷设上有如下疑惑:
1、碳钢无缝管DN300的消防水管线,埋地敷设,用焊接还是用法兰连接?从何标准?
2、如果用法兰连接,法兰及螺栓如何防腐?
3、法兰连接是否可以用金属缠绕垫吗?是否有垫片材质的标准要求?
请各位高手帮忙!
qq_1444824449321
2017年02月09日 12:26:27
13楼
焊接钢管,焊接连接。法兰连接问题多多111
回复
jihai20062006
2017年02月09日 16:00:40
14楼
消规8.2.5钢管宜采用卡箍连接
回复
azfgstao
2017年02月10日 08:44:29
15楼
学习了,谢谢楼主分享
回复
乐乐够369
2017年02月13日 07:30:30
16楼
根据《给排水验收规范》,埋地消防钢管采用卡箍或者法兰连接,除管道需要做三油两布防腐处理外,卡箍或者法兰连接部位还需要设置检查井。
建议:采用PE钢骨架管
回复
年百万
2017年02月13日 15:50:13
17楼
学习了,非常感谢
回复
outi
2017年02月13日 16:35:50
18楼
如果DN300的消防管线,材质建议PE100,造价低适宜埋地,不同管材之间 法兰连接 防腐:2布3油
回复
明太祖
2017年02月14日 22:46:09
19楼
donghai0411 发表于 2017-2-7 08:50 埋地最好用焊接,而且是300的管径。但是防腐要处理好。楼上说的只是外防腐,要注意内防腐。如果有可能,最 …谢谢楼主分享
回复
fffxxc
2017年02月15日 08:32:32
20楼
埋地肯定焊接了 做好连接处防腐
回复
tjlhn
2017年02月15日 09:22:01
21楼
学习了,高手无处不在
回复
一诺泽
2017年02月15日 10:53:20
22楼
学习了,非常感谢
回复

相关推荐

APP内打开