桥面铺装混凝土三角垫层调横坡的内外高差有要求吗?
baofengzhisun
2017年01月17日 15:38:43
来自于桥梁工程
只看楼主

现做一12m宽预应力混凝土简支小箱梁桥,梁顶面横坡4%(单向坡),要调整到8%(单向坡)。如果用三角垫层调坡,则三角垫层左右高差达44cm,请问这个高差是否允许(不考虑增加的荷载,只考虑施工的可实施性)。三角垫层上还有10cm沥青层等厚铺设。

现做一12m宽预应力混凝土简支小箱梁桥,梁顶面横坡4%(单向坡),要调整到8%(单向坡)。如果用三角垫层调坡,则三角垫层左右高差达44cm,请问这个高差是否允许(不考虑增加的荷载,只考虑施工的可实施性)。三角垫层上还有10cm沥青层等厚铺设。
wcxu1
2017年01月17日 16:03:49
2楼
设计没有说怎么做吗?8%的单向横坡,没做过,三角垫层倒是可以,不过高差有点离谱。仔细看看图,或者问问设计吧,我总觉得哪里不太对劲。
回复
baofengzhisun
2017年01月17日 16:39:59
3楼
wcxu1 发表于 2017-1-17 16:03 设计没有说怎么做吗?8%的单向横坡,没做过,三角垫层倒是可以,不过高差有点离谱。仔细看看图,或者问问设 …数据就是图纸上的数据得来的,实际也确实有这么大的横坡,我也问一下设计好了,谢谢
回复
wcxu1
2017年01月17日 16:44:51
4楼
问设计吧,先不说三角垫层的高差,8%的横坡估计考虑超高了,但是一个简支梁桥,8%的横坡设计,我没见过。也不好乱说。
回复
wcxu1
2017年01月17日 16:46:46
5楼
如果设计给您合理的解释了,能否告诉我一下,我也学学。谢谢啊。
回复
飞天极舞
2017年02月12日 23:32:16
6楼
理论上应当是梁的平均横坡是6%,然后一侧厚一侧薄调节铺装层厚度,控制梁中心的铺装厚度为设计厚度
回复
飞天极舞
2017年02月12日 23:33:26
7楼
这个东西问设计他是咋做的就行了,不同的人设计方法不一定相同!
回复

相关推荐

APP内打开