变配电房的开门和留窗,这样合理么?
我是根根
2017年01月11日 14:38:58
只看楼主

见上图,我觉得两个门太近了,疏散上存在问题。另外一个,本地的变配电房新建的未见过用玻璃窗的,都是用不锈钢百叶窗(内边用密目不锈钢网)。从规范上来说会否存在问题呢?请大家讨论,谢谢。

13幢配电房.png

见上图,我觉得两个门太近了,疏散上存在问题。另外一个,本地的变配电房新建的未见过用玻璃窗的,都是用不锈钢百叶窗(内边用密目不锈钢网)。

从规范上来说会否存在问题呢?请大家讨论,谢谢。

13幢配电房.png

免费打赏
monkeyboss
2017年01月13日 11:41:13
12楼
门的话最好放两端
回复
xtycy
2017年01月13日 16:11:19
13楼
QIUJIAOZHONG
回复
jianzhudianqic
2017年01月14日 08:49:06
14楼

非常感谢分享
回复
a_kind_person
2017年01月15日 04:13:49
16楼
JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》
4.9.11
长度大于7m的配电装置室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。

GB50053-2013《20kV及以下变电所设计规范》
6.2.6 长度大于7m的配电室应设两个安全出口,并宜布置在配电室的两端。当配电室的长度大于60m时,宜增加一个安全出口,相邻安全出口之间的距离不应大于40m。

窗户用不锈钢百叶窗(内边用密目不锈钢网)。

回复
a396673967
2017年01月15日 11:44:21
17楼
不是很合理 但是没啥问题。。。。。。。
回复
龙门之桐
2017年01月15日 13:43:27
18楼
进来学习学习
回复
希望在前方
2017年01月15日 17:32:13
19楼
路过,看看
回复
阿米尔汗
2017年01月15日 19:47:24
20楼
谢谢了,。。。。
回复
这次可以了
2017年01月16日 09:54:42
21楼
没有问题啊。。。。
回复
pangzi13
2017年01月16日 10:31:35
22楼
合理就应该不合理,