变配电房的开门和留窗,这样合理么?
我是根根
2017年01月11日 14:38:58
只看楼主

见上图,我觉得两个门太近了,疏散上存在问题。另外一个,本地的变配电房新建的未见过用玻璃窗的,都是用不锈钢百叶窗(内边用密目不锈钢网)。从规范上来说会否存在问题呢?请大家讨论,谢谢。

13幢配电房.png

见上图,我觉得两个门太近了,疏散上存在问题。另外一个,本地的变配电房新建的未见过用玻璃窗的,都是用不锈钢百叶窗(内边用密目不锈钢网)。

从规范上来说会否存在问题呢?请大家讨论,谢谢。

13幢配电房.png

免费打赏
木叶秋声
2017年01月16日 10:34:51
23楼
学习学习!!
回复
小宝小陆
2017年01月16日 11:00:13
24楼
非常感谢分享,学习学习!
回复
shevajay1238
2017年01月16日 13:48:07
25楼
非常感谢分享
回复
victor_163
2017年01月16日 14:18:59
26楼
问题:1、这配电房面积看起来比较大,要是能再优化调整面积小一些更好了,这样以后业主们的公推费用少交点:)
2、变配电房现挖电缆沟,层高才3米,再减去梁高,净高应该不够,建议楼主将变配电房的层高做高一些;
3、将变配电房的防火门在两端开启,一个防火门宽度开大些用于运输设备,另外一个防火门宽度可作小些用于人员疏散,这样可以少点成本
回复
liuxinkai123
2017年01月16日 16:55:28
27楼
建筑专业说两个门要是离得很近(5m)不能算两个疏散门。
回复
wbzok126
2017年01月17日 11:29:09
28楼
这个布置估计只是为了踩规范,没考虑使用上是否合理;反正规范都是宜也无所谓了
回复
yoguess
2017年01月17日 14:50:11
29楼
GB50053-2013《20kV及以下变电所设计规范》
6.2.6 长度大于7m的配电室应设两个安全出口,并宜布置在配电室的两端。当配电室的长度大于60m时,宜增加一个安全出口,相邻安全出口之间的距离不应大于40m。
回复
honestcao
2017年09月30日 14:01:19
30楼
用不锈钢百叶窗(内边用密目不锈钢网)?
很多外电公司都是这种做法,但这个要结合电房的防火分区情况而定。假如,配电房的灭火方式是气体灭火的话,用这种门就不合理了,还是用防火门才满足消防要求。
回复
a317630398
2017年09月30日 16:09:42
31楼
《20kV及以下变电所设计规范》
长度大于7m的配电室应设两个安全出口,并宜布置在配电室的两端。当配电室的长度大于60m时,宜增加一个安全出口,相邻安全出口之间的距离不应大于40m。
地上变电所宜设自然采光窗。除变电所周围设有1.8m高的围墙或围栏外,高压配电室窗户的底边距室外地面的高度不应小于1.8m,当高度小于1.8m时,窗户应采用不易破碎的透光材料或加装格栅;低压配电室可设能开启的采光窗。