见上图,我觉得两个门太近了,疏散上存在问题。另外一个,本地的变配电房新建的未见过用玻璃窗的,都是用不锈钢百叶窗(内边用密目不锈钢网)。从规范上来说会否存在问题呢?请大家讨论,谢谢。

13幢配电房.png

见上图,我觉得两个门太近了,疏散上存在问题。另外一个,本地的变配电房新建的未见过用玻璃窗的,都是用不锈钢百叶窗(内边用密目不锈钢网)。

从规范上来说会否存在问题呢?请大家讨论,谢谢。

13幢配电房.png

免费打赏
一颗呀小白菜
2017年01月11日 16:33:54
2楼
JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》
4.9.11
长度大于7m的配电装置室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。
GB50053-2013《20kV及以下变电所设计规范》
6.2.6 长度大于7m的配电室应设两个安全出口,并宜布置在配电室的两端。当配电室的长度大于60m时,宜增加一个安全出口,相邻安全出口之间的距离不应大于40m。
回复
falconchen
2017年01月11日 16:43:20
3楼
这个布置的挺怪,按50053的要求最好放两端,不过去值班室或其它房间怎么没有走人的门?
回复
luochongchong
2017年01月13日 08:48:31
4楼
非常感谢分享
回复
zhouhao0903
2017年01月13日 09:31:27
5楼
玻璃窗外加不锈钢防盗窗没问题哦 ,门的话最好放两端
回复
lj7155
2017年01月13日 10:46:29
6楼
非常感谢分享
回复
zdq1965
2017年01月13日 10:47:28
7楼
玻璃窗外加不锈钢防盗窗没问题哦 ,门的话最好放两端
回复
zdx1955
2017年01月13日 10:48:32
8楼
门的话最好放两端