建水规范里条文解释说的,水池泄流量可按水泵吸水最低水位确定,这句话什么意思?
建水规范里条文解释说的,水池泄流量可按水泵吸水最低水位确定,这句话什么意思?
2楼
就是说,你别满池子时泄水,多浪费啊,当用水(不再补水)接近最低水位,然后打开泄水阀。这样浪费水少,同时,排水泵提升也少。流量也好控制接近无压,重力流。
回复
3楼
楼上正解。
但有一点,在工程实践中“按照水泵吸水最低水位”不够安全,现在部分水泵带有低水位保护(1-1.5米),当控制系统检测到进水侧压力低于设定值时就会停机保护,这种情况下建议按照水泵保护停机水位考虑泄流量。
回复
4楼
lichangan1000 发表于 2017-1-10 17:20 就是说,你别满池子时泄水,多浪费啊,当用水(不再补水)接近最低水位,然后打开泄水阀。这样浪费水少,同 …知其然而且知其所以然,佩服佩服