一个配电室内,两台相同的变压器(两台变压器分列运行),中性点都接地了(两台变压器共用的一个接地网),现在低压是两进线一联络,都是3极的开关,请问这两台变压器的零线可以接在一起吗,如果接在一起的话,对下面的漏电保护器的运行没什么妨碍吧
2楼
自己顶一下,期待有人给讲解下
回复
3楼
可以记住一个简单的要求。不管多少台变压器并联,零线接在一起是在漏电保护以前。在漏电保护以后是不能接在一起的,同理接地也不行。
回复
4楼
风平浪静02 发表于 2017-1-6 09:54 可以记住一个简单的要求。不管多少台变压器并联,零线接在一起是在漏电保护以前。在漏电保护以后是不能接在 …像我说的那样的话,这两台变压器的零线可以接在一起是吗
回复
5楼
电气丶学无止境 发表于 2017-1-6 10:09 像我说的那样的话,这两台变压器的零线可以接在一起是吗完全可以。你思想上不连在一起,事实上通过接地已经连在一起了。但是漏电保护以后不能连在一起了。
回复
6楼
风平浪静02 发表于 2017-1-6 10:20 完全可以。你思想上不连在一起,事实上通过接地已经连在一起了。但是漏电保护以后不能连在一起了。“但是漏电保护以后不能连在一起了。”我的理解是,A变压器下面漏保的出线端的零线不能接在B变压器漏保的出线端,是吗
回复
7楼
完全分开很难做到
回复
8楼
首先说中性线如果是连在一起的,联络开关选用三级,会有杂散电流产生,剩余电流动作保护开关可能会误动作,在一个影响精密仪器。推荐看看王厚于大师的几篇文章。论坛里都有。
回复
9楼
回复
10楼
这个跟变压器的中性点如何接地有关,如果零线是连在一起的,2个变压器的中性点只能一点接地
回复
11楼
电气丶学无止境 发表于 2017-1-6 11:15 “但是漏电保护以后不能连在一起了。”我的理解是,A变压器下面漏保的出线端的零线不能接在B变压器漏保 …是这样的。就是同台变压器,A漏保断路器零线出线,与B漏保断路器零线出现并接在一起,也会导致漏电保护断路器误动作。这可不是什么杂散电流干扰问题哦。