两台变压器中性线的连接问题
电气丶学无止境
2017年01月05日 16:43:07
只看楼主

本帖最后由 电气丶学无止境 于 2017-1-5 16:56 编辑 一个配电室内,两台相同的变压器(两台变压器分列运行),中性点都接地了(两台变压器共用的一个接地网),现在低压是两进线一联络,都是3极的开关,请问这两台变压器的零线可以接在一起吗,如果接在一起的话,对下面的漏电保护器的运行没什么妨碍吧

本帖最后由 电气丶学无止境 于 2017-1-5 16:56 编辑

一个配电室内,两台相同的变压器(两台变压器分列运行),中性点都接地了(两台变压器共用的一个接地网),现在低压是两进线一联络,都是3极的开关,请问这两台变压器的零线可以接在一起吗,如果接在一起的话,对下面的漏电保护器的运行没什么妨碍吧
免费打赏
huashi1993
2017年01月07日 14:30:19
12楼
肯定可以接在一起啊。
回复
电气丶学无止境
2017年01月08日 08:54:17
13楼
风平浪静02 发表于 2017-1-7 09:39 是这样的。就是同台变压器,A漏保断路器零线出线,与B漏保断路器零线出现并接在一起,也会导致漏电保护断 …这是最基本的接线问题,谢谢您的解答
回复
yangyong05009
2017年01月08日 13:40:38
14楼
学习le
回复
电气丶学无止境
2017年01月10日 17:03:32
15楼
风平浪静02 发表于 2017-1-7 09:39 是这样的。就是同台变压器,A漏保断路器零线出线,与B漏保断路器零线出现并接在一起,也会导致漏电保护断 …还要请教一个问题,如果两台变压器不是用的同一个接地网,那么两进线用3P的断路器,中间联络的话用4P的可以吗
回复
一知秋
2017年01月10日 17:22:11
16楼
感谢楼主分享。
回复
风平浪静02
2017年01月19日 18:01:20
17楼
电气丶学无止境 发表于 2017-1-10 17:03 还要请教一个问题,如果两台变压器不是用的同一个接地网,那么两进线用3P的断路器,中间联络的话用4P的可 …尽可能不要采用“系统接地”不是同一个接地体的两个电源并联运行,这样可能产生杂散电流。为了防止变压器中性点对地有电位差,最好还是采用四极断路器切断中性线。
回复
雍牧
2017年01月20日 08:38:06
19楼
好资料,学习学习,,,,
回复
雍牧
2017年01月20日 08:41:46
20楼
好资料,学习学习,,,,
回复
天空蔚蓝
2017年01月20日 10:54:27
21楼
加装漏电装置一般在出线柜的下级
回复