变压器低压出线电缆的选择???
mzpycjm208
mzpycjm208 Lv.2
2007年11月20日 18:57:44
来自于变压器
只看楼主

求教!!! 1600KVA的变压器低压到配电柜20M出线如果采用VV-1*300的电缆,应该每相大约是几根,N相是几根?????VV-1*300的电缆的技术参数是环境温度25度允许载流量空气中敷设700A

求教!!! 1600KVA的变压器低压到配电柜20M出线如果采用VV-1*300的电缆,应该每相大约是几根,N相是几根?????
VV-1*300的电缆的技术参数是环境温度25度允许载流量空气中敷设700A
免费打赏
linxingjixiechang
2007年11月20日 19:10:18
2楼
太复杂了!
回复
mzpycjm208
2007年11月20日 20:58:08
3楼
有人回答吗!!!谢谢
回复
鸭江绿水
2007年11月20日 21:20:03
4楼
每相四根应该没问题,n 相三根,如果三相比较均衡二根也没问题。但是是住宅的话就是四根好些
抛砖引玉
回复
一指慢
2007年11月20日 21:30:08
5楼

按楼主的资料:
1600KVA--10KV/0.4KV变压器的低压侧额定电流约为2309A。2309÷700=3.29857≈4
为何不用铜排或封闭母线??
回复
zhaobing25899
2007年11月20日 21:43:44
6楼
补充一点变压器数据好
回复
mzpycjm208
2007年11月20日 23:12:45
7楼
为何不用铜排或封闭母线??
有点距离,封闭母线造价高
回复
guanbin919
2007年11月20日 23:57:21
8楼
要是自己连这么简单的东西都不会算就是对自己的侮辱。大家不用再回复了。还救助!打120算了。
回复
mzpycjm208
2007年11月21日 08:41:24
9楼

要是
8楼的这么厉害,不过不是每个人都是专业的啊!只是大家能多学习学习而已是吗?
并联电缆还有并联系数的问题,应该是多少?自己连这么简单的东西都不会算就是对自己的侮辱。大家不用再回复了。还救助!打120算了。
回复
fnc480304
2007年11月21日 09:31:14
10楼

如采用VV-1*300的电缆,则四根都不够,因要考虑并列敷设系数约0.8左右,至少要五根并列(总的要18根电缆)。这样做既不规范,又不好看,还不经济(一般500KVA及以下的小容量的变压器可考虑)。建议采用封闭式母线(其价格会比密集式母线低一点)。
回复
bqg
2007年11月21日 11:25:46
11楼
同意10楼说法,实际施工中4~5根电缆并接的,我没见过这样做的.