各位是怎样根据计算电流来选开关的?
xwy
xwy Lv.3
2004年12月20日 11:34:33
只看楼主

对于照明设备和动力设备,你们分别取一点几倍呢?

对于照明设备和动力设备,你们分别取一点几倍呢?
免费打赏
huch0816
2004年12月20日 12:06:05
2楼
1.1倍就ok了,(指长延时)
回复
fire
2004年12月20日 12:16:18
3楼
取倍数的本意是为了避免断路器制造误差造成的实际脱扣值偏小,
而引起误动作。所以如果要较真,可以查一下具体产品的相关指标。
回复
zhao123456
2004年12月24日 12:38:36
4楼
低压断路器过流脱扣器动作电流的整定
可根据要求装设长延时过流脱扣器(作过负荷保护)、短延时过电流脱扣器和瞬时过电流脱扣器(两种都作短路保护)。
⑴ 长延时动作的过电流脱扣器的整定电流Iop(l)应大于线路的计算电流I30,即
Iop(l) ≥KrelI30
Krel为可靠系数,取1.1。
⑵ 瞬时过电流脱扣器的动作电流Iop(o),应躲过线路的尖峰电流Ipk,即
Iop(o) ≥KrelIpk
Krel为可靠系数,对塑壳式断路器(如DZ型),可取1.7~2;对万能式断路器(如DW型),可取1.35;对多台设备的干线,可取1.3
⑶ 短延时动作的过电流脱扣器整定电流
短延时动作的过电流脱扣器的整定电流Iop(s)应大于尖峰电流Ipk,即
Iop(s) ≥KrelIpk
Krel为可靠系数,可取为1.2。
低压断路器分断能力校验
要求低压断路器极限分断电流Ioc应不小于通过它的最大三相短路电流Ik即
Ioc ≥Ik
回复

相关推荐

APP内打开