请教各位,110KV变压器中性点的绝缘等级怎么确定的?是上一级系统定的,还是变压器厂家确定的,中性点的避雷器怎么选择?谢谢
请教各位,110KV变压器中性点的绝缘等级怎么确定的?是上一级系统定的,还是变压器厂家确定的,中性点的避雷器怎么选择?谢谢
2楼
好像记得国家变压器标准有这方面的论述,自己找来看看吧!
回复
3楼
电力变压器中性点绝缘水平 kV
系统标
称电压
(有效值) 设备最
高电压
(有效值) 中性点
接地方式 雷电冲击全波和截波耐受电压
(峰值) 短时工频耐受电压
(有效值)
(内、外绝缘,干试与湿试)
110 126 不固定接地 250 95
220 252 固定接地 185 85
不固定接地 400 200
330 363 固定接地 185 85
不固定接地 550 230
500 550 固定接地 185 85
经小电抗接地 325 140
回复