增压稳压设备在泵房的消防系统
丹青墨雪
丹青墨雪 Lv.12
2016年12月19日 08:46:12
只看楼主

一直有个问题想问下,如果消防的增压稳压设备放在一楼泵房内,那在楼顶还需要放置高位消防水箱么? 如果顶层层高不是很高的话,增压稳压维持最高层消火栓栓口的压力比高位消防水箱靠重力维持的消火栓栓口的压力还要大,那高位消防水箱的水根本流不出来啊。 请教各位。

一直有个问题想问下,如果消防的增压稳压设备放在一楼泵房内,那在楼顶还需要放置高位消防水箱么?
如果顶层层高不是很高的话,增压稳压维持最高层消火栓栓口的压力比高位消防水箱靠重力维持的消火栓栓口的压力还要大,那高位消防水箱的水根本流不出来啊。
请教各位。
给排水设计佬
2016年12月23日 12:26:12
13楼
丹青墨雪 发表于 2016-12-22 08:34 你说的是稳压装置设在高位水箱间的情况,我说的是设在底层水泵房的情况你看看 15S909的图集,两种情况都有说明
回复
rainzou2006
2016年12月27日 16:58:22
14楼
好东西哦,值得大家学习。
回复
rainzou2006
2016年12月27日 16:58:56
15楼
丹青墨雪 发表于 2016-12-22 08:42 (1)消防泵房应采用双电源,消防泵应设备用泵。当然如果你说的超级极端情况发生的话,高位消防水箱还是有 …好东西哦,值得大家学习。
回复
小水泡泡泥
2016年12月28日 12:46:50
16楼
地板说的有道理,谢谢分享
回复
waterwold
2017年01月02日 14:28:32
17楼
高位水箱的目的,是满足火灾初期的灭火用水,这个时候,即使探测到火灾,因为消防主泵零流量启动等原因,或消防设备无法正常启动等原因,因此设置高位水箱。稳压设施是补足管网因遗漏等原因的失压失水。稳压泵启泵停泵压力都比设置的消防泵压力大,这样一旦发生火灾,先用水箱里的水,当压力开关探测到压力下降时,启动消防主泵。所以火灾发生时的工作过程,就是初期稳压泵供压,当水箱水量大量流出时。
回复
qq_1483436241601
2017年01月03日 17:42:04
18楼
丹青墨雪 发表于 2016-12-22 08:34 你说的是稳压装置设在高位水箱间的情况,我说的是设在底层水泵房的情况白洁的考试书 两种的设置情况也很清楚。 你还要考虑,你稳压泵设置在底层,水箱在屋顶的时候,高差形成的压力, 结合稳压泵启停压力值 就可以解决你这个问题。 所以 这都是规范编制之前 就计算好了的,不存在你的疑问。
回复
汇汇
2017年01月05日 10:10:14
19楼
不错的资料,不错的资料
回复
xiazaihaoshou
2017年01月16日 15:00:43
20楼
是不是回帖超过20个字才给1个土木币呀,因为我之前回了几个字没有币,回的超过20个字就有一个币。你也可以试试
回复
co1479180818401
2017年01月20日 16:44:23
21楼
又看到大神了,有大神在必出经典
回复
cnhanhan
2017年02月01日 13:48:22
23楼
lichangan1000 发表于 2016-12-19 10:08 一点就破:1.屋顶水箱的作用,极端情况下,停电、泵坏或其他不利情况发生,仍然能靠重力出流,提供一定时间 …切到重点了,厉害了
回复

相关推荐

APP内打开