气体放电灯的设备功率为灯管额定功率加镇流器的功率损耗(荧光灯采用普通型电感镇流器加25%),后边的加25%,是什么意思。
气体放电灯的设备功率为灯管额定功率加镇流器的功率损耗(荧光灯采用普通型电感镇流器加25%),后边的加25%,是什么意思。
2楼
指的就是使用的电感镇流器本身带来的损耗,约20%左右,计算时放到25%。
回复
3楼
beida_energy 发表于 2016-12-18 17:07 指的就是使用的电感镇流器本身带来的损耗,约20%左右,计算时放到25%。如果我的灯管额定功率100W(采用普通型电感镇流器),整流器功率损耗5W。怎么计算这个放电灯的设备功率。
回复
4楼
fufeng511 发表于 2016-12-20 16:01 如果我的灯管额定功率100W(采用普通型电感镇流器),整流器功率损耗5W。怎么计算这个放电灯的设备功率。不是这样的,统计总的灯具功率,然后放到120%计算就行了。你的镇流器上有功率参数吗?
回复
5楼
beida_energy 发表于 2016-12-20 21:37 不是这样的,统计总的灯具功率,然后放到120%计算就行了。你的镇流器上有功率参数吗?也就是灯管额定功率*(1+0.2)就是气体放电灯的设备功率。
回复
6楼
beida_energy 发表于 2016-12-20 21:37 不是这样的,统计总的灯具功率,然后放到120%计算就行了。你的镇流器上有功率参数吗?意思就是镇流器的功率损耗是灯管额定功率的20%.是这个意思吗?
回复
7楼
fufeng511 发表于 2016-12-21 14:45 意思就是镇流器的功率损耗是灯管额定功率的20%.是这个意思吗?因为我们统计的只是灯具的功耗,作为电感镇流器还要加上它带来的损坏,所以,大概放到20%左右吧。
回复
8楼
fufeng511 发表于 2016-12-21 14:35 也就是灯管额定功率*(1+0.2)就是气体放电灯的设备功率。对,负荷计算的时候就是这么放出来的
回复
9楼
@fufeng511 如果有实际的镇流器功率就直接加,没有就按1.25倍的额定功率(Pr)算出设备功率Pe。
回复
10楼
感谢楼主分享,感谢楼主分享
回复
11楼
谢谢楼主分享!
回复