请帮忙看看设备总功率是900KW改配多大的变压器,两台是多大,怎么算的!!!!!
kanshuderen_00
2014年03月03日 10:48:32
来自于变压器
只看楼主

免费打赏
掌中兲坣
2014年03月04日 10:00:49
2楼
你这个设备是什么类型的设备?
回复
kanshuderen_00
2014年03月04日 10:29:53
3楼
tmac8407 发表于 2014-3-4 10:00 你这个设备是什么类型的设备?19台的8KW的加热设备,还有就是照明,中央空调,办公室空调,空压机设备,消防什么的。请你给指点一下!!!
回复
掌中兲坣
2014年03月04日 11:03:40
4楼
这个要是计算的话,一般要知道一个配电箱带着那些设备,然后将这个设备取一个利用系数和同时系数就能算一个大概,就像你的照明,这个照明肯定是有一个总的配电箱,这个配电箱是由低压柜过去的,然后再分散到建筑物内不同的照明配电箱内,需要知道这种配电箱的功率
回复
wxdchgs
2014年03月04日 11:41:27
5楼
你应把全部负荷分门别类地统计一下。
回复
owenchengkun
2014年03月05日 11:27:53
6楼
用个1250,可以了撒。
回复
zjw6403
2014年04月11日 15:55:35
7楼
可以考虑630+400+发电机
回复
honggm1019
2014年04月12日 08:38:16
8楼
可以根据负载的同时使用功率,考虑采取并联的方式,两台630KVA变压器。
回复
水中央
2014年08月01日 19:56:45
9楼
1000KVA或1250KVA的都可以,以后要是增容的话,建议1250或1500的
回复