UPS容量为KVA,弱电机房设备的功率为KW,请问如何选择UPS?
yuanzhang0426
2013年03月25日 22:56:20
只看楼主

是否统一汇总弱电机房设备的功率然后统一除功率因数?如果设备的功率因数不一样怎么办?

是否统一汇总弱电机房设备的功率然后统一除功率因数?如果设备的功率因数不一样怎么办?
免费打赏
langzi1318
2013年03月25日 23:01:24
2楼
算出总有功功率和总无功功率,然后算S么
回复
走路去纽约64
2013年03月25日 23:19:50
3楼
第三版手册上关于UPS部分讲了,楼主可以去看看
回复
yuanzhang0426
2013年03月25日 23:41:46
4楼
zj_0604 发表于 2013-3-25 23:19 第三版手册上关于UPS部分讲了,楼主可以去看看第三版?
回复
yuanzhang0426
2013年03月25日 23:42:54
5楼
zj_0604 发表于 2013-3-25 23:19 第三版手册上关于UPS部分讲了,楼主可以去看看大神带一带啊!
回复
fy17821349
2013年03月26日 08:31:26
6楼
比如你所有的机柜功率是100KW,那UPS的容量为100/0.8=125KVA(UPS功率因数为0.8),考虑一定的冗余量(和变压器一样负载率70-80%)125/0.8=156KVA
回复
双鱼座
2013年03月25日 22:56:21
7楼
通常市场上所售的UPS电源,容量以"VA"(伏安)为单位来标识,"W"与"VA"值是有区别的。比如1KVA~500KVA的 UPS 都用VA而不是W来表示容量。
  事实上,“W”总是小于等于“VA”。它们之间的换算关系可用如下公式计算出来: W = VA×功率因数。功率因数在0~1之间,它表示了负载电流做的有用功(W)的百分比。只有电热器或电灯泡等的功率因数为1。对于其他设备来说,有一部分负载没有作功。这部分电流是谐波或电抗电流,它是负载特性引起的。由于有这部分电流,所以“ VA”值比“W”值大,在功率因数为1时,“W”和“VA”值相同。
  那么在我们为计算机等设备选配UPS电源时,怎样选择合适的UPS容量?若选择不当,通常会出现以下两种情况,一是容量过小,即所谓小马拉大车,很可能会造成设备的损坏;另一种情况是容量过大,造成资金的浪费。因此,正确地选择UPS的容量对网络管理人员来说是一件重要的事情。
  一般来讲,UPS在容量选择应考虑以下因素:
  1、实际负载情况:P=∑Pi/f
  即实际所有负载的总和∑Pi,再除以功率因数f,f=0.6~0.8,即可得到实际负载容量P。
  2、预留扩容:
  考虑到业务发展的可能,在不大量追加投资情况下,增加UPS输出容量,这可通过两种途径实现:
  A:选择可以实现现场扩容的UPS产品,如现在市面上销售的模块化UPS产品。
  B:提前购买大容量UPS,但需提前投入大量的资金。

VA和功率W怎么换算的?

问题描述:比如一个1000W的机器要断电使用5小时,要多少AH的UPS怎么计算啊?

问题解答:用公式P=UI;换算I=P/U。I是电流,P是功率,U是电压。电脑用的是220V标准电压,换算I=P/U 1000/220≈4.6A,那么用5小时就乘以5=23A左右,建议留个余量(在电上边什么都需要余量的),选择25A/H的UPS电源
回复
老刘的直流屏
2013年03月27日 10:15:10
8楼
KVA 是总功率,KW是有视功率
回复
老头子
2013年03月27日 12:47:54
9楼
学习学习,讲得很清楚。
回复
yuanzhang0426
2013年03月28日 00:29:54
10楼
今晚复习一下,网上也给出了一些案例:

1、电源容量的选配
主控设备的功率统计如下:
数字硬盘监控记录主机:350W,6台,计2100W
显示器:120W,6台,计720W;
摄像机:平均2W,86只,计172W
监视器:150W,6台,计900W
矩阵主机:180W
以上设备功率总计:4072W。
这里4072W是有用功率,当有用功率转换成VA数时,还需考虑其功率因数COSφ。一般COSφ的取值为0.65~0.7,则系统VA数为
4072÷0.7=5817VA
根据公安部GA/T367-2001文件的要求,系统总的配电容量需为实际用电量的1.5倍,照此计算5817VA*1.5=8726VA
因此,必须配8.8KVA以上的电源才能保证系统的供电,按照UPS的实际规格,我们配置了10KVA的UPS。
回复
yuanzhang0426
2013年03月28日 00:45:24
11楼
根据公安部相关标准的要求,视频系统所配电源需保证系统在市电断电后1小时内能够正常运转。我们仍以视频系统的电源为例来计算。
10KVA的电源输出电压标称值为240VDC。故每组至少需配20块12V蓄电池,才能保证其输出电压为240V。下面我们来计算需要的电池容量:
10000VAH/(12V*20块)=41.7AH
因此,我们需选择65AH的电池来作为后备电池使用。
我们可以计算一下20块12V/65AH的电池在市电断电以后可以维持系统运行的时间:
12V*65AH*20块*0.7/4072W≈2.7小时
也就是说市电断电后本系统可以继续运行2个多小时,完全满足标准的要求。值班人员可以利用这一段时间从容地进行必要的操作,而不致使硬盘中的数量因突然断电而丢失。
回复

相关推荐