是否统一汇总弱电机房设备的功率然后统一除功率因数?如果设备的功率因数不一样怎么办?
是否统一汇总弱电机房设备的功率然后统一除功率因数?如果设备的功率因数不一样怎么办?
12楼
11楼说的真好!应个常识值得运用运用!
回复
13楼
回想一下UPS既有功率值 KVA 也有AH的指
先计算一下要用多少设备,然后计算一下需要用的UPS的最大KVA值和AH值,选用合适规格的UPS
但是电池如何算?我记得UPS工程是这样子的
分为两路
第一路:
两路电源进线-双电源切换箱-UPS-电池开关箱-蓄电池箱体
第二路:
UPS-配电箱-用电设备
回复
14楼
UPS还能输出直流电?
回复
15楼
yuanzhang0426 发表于 2013-4-3 00:56 UPS还能输出直流电?因UPS的主要组成部分是:整流-蓄电池-逆变从整流后的直流(与蓄电池并接)上取电源供负载,就可以输出直流。
回复
16楼
学习,学习,增加认知
回复
17楼
视在功率的单位是KVA,有功功率的单位KW,无功功率的单位是kvar
楼主要是还不明白,那就找本书好好学学电气的基础知识吧
回复
18楼
f051010801 发表于 2013-4-4 16:24 视在功率的单位是KVA,有功功率的单位KW,无功功率的单位是kvar楼主要是还不明白,那就找本书好好学学电气 …没有这么简单的,现实的项目复杂得多
回复
19楼
yuanzhang0426 发表于 2013-4-4 17:32 没有这么简单的,现实的项目复杂得多现实的项目当然要复杂多了,得根据实际情况仔细算,算电池组更麻烦,还得考虑实际能不能这么配,还要考虑充电时间能不能接受
回复
20楼
A:选择可以实现现场扩容的UPS产品,如现在市面上销售的模块化UPS产品。
回复
21楼
双鱼座 发表于 2013-3-25 22:56 通常市场上所售的UPS电源,容量以“VA”(伏安)为单位来标识,“W”与“VA”值是有区别的。比如1KVA~500KVA的 UPS …现在的电池都是串联的连接方式多,好比您说的例子1000W的负荷用5小时是25A/H就选用38AH的电池?若用10个小时就用2个38AH的电池串联?可以这么理解吗?
回复