UPS容量为KVA,弱电机房设备的功率为KW,请问如何选择UPS?
yuanzhang0426
2013年03月25日 22:56:20
只看楼主

是否统一汇总弱电机房设备的功率然后统一除功率因数?如果设备的功率因数不一样怎么办?

是否统一汇总弱电机房设备的功率然后统一除功率因数?如果设备的功率因数不一样怎么办?
免费打赏
wdrczj
2014年11月22日 22:23:20
22楼
苦逼的新手
回复
shuwei337
2014年11月24日 09:12:27
23楼
7楼讲的很好,很清楚,十分感谢!
回复
czs17
2014年11月24日 14:24:40
24楼
来学习的。
回复
chunhuaxingxing
2014年11月24日 16:51:20
25楼
学习了,谢谢。
回复
吃饭了没有
2014年11月24日 17:29:19
26楼
UPS容量选择 网上的 这个还是我自己上传的:P
回复
糖分加土豆
2014年11月24日 17:33:24
27楼
yuanzhang0426 发表于 2013-3-28 00:29 今晚复习一下,网上也给出了一些案例:1、电源容量的选配 学习了!!感谢感谢
回复
maxiaoxidian
2014年11月25日 15:42:43
28楼
很关键的知识,学习
回复
嫩嫩的峰哥
2014年12月07日 11:24:42
29楼
yuanzhang0426 发表于 2013-3-25 23:41 第三版?是指的《工业与民用建筑设计手册》第三版吧?
回复
co1425947857318
2015年03月10日 09:52:29
30楼
fy17821349 发表于 2013-3-26 08:31 比如你所有的机柜功率是100KW,那UPS的容量为100/0.8=125KVA(UPS功率因数为0.8),考虑一定的冗余量(和变压 …这个比较靠谱。