在计算用电设备的负荷时重要设备(UPS供电)的视在功率怎么计算?有功功率是各重要设备计算负荷之和那重要设备的视在功率内怎么计算?①计算重要设备无功之和,然后与有功一起计算出视在功率?②计算有功之后直接除以一个系数(如0.8),就得到视在功率? 请教一下大家都是怎么计算的?然后选取UPS容量大家又是怎么确定的。
在计算用电设备的负荷时重要设备(UPS供电)的视在功率怎么计算?
有功功率是各重要设备计算负荷之和
那重要设备的视在功率内怎么计算?
①计算重要设备无功之和,然后与有功一起计算出视在功率?
②计算有功之后直接除以一个系数(如0.8),就得到视在功率?
请教一下大家都是怎么计算的?
然后选取UPS容量大家又是怎么确定的。
2楼
单台ups的输出功率大于计算机各设备功率总和的1.5倍。对其它用电设备供电时为计算最大负荷的1.3倍。根据这个好像不用算视载功率。我在设计手册上看到的。
回复
3楼
enginerxc 发表于 2013-2-5 11:30 单台ups的输出功率大于计算机各设备功率总和的1.5倍。对其它用电设备供电时为计算最大负荷的1.3倍。根据这个 …这个看到了,不过选UPS不是应该是看视在功率吗?
回复
4楼
他这个算法就不用考虑那么多了
回复
5楼
设备总负荷*1.2/0.8=UPS容量
1.2为规范要求
0.8为UPS最大带载80%
回复