本帖最后由 zw国弘 于 2016-12-16 09:31 编辑 右侧基础因为左侧相邻已有建筑基础,必须偏心,没做过偏心这么大的,各位大神有知道怎么弄吗?场地承载力特征值125kpa,基础埋深1.6米。
本帖最后由 zw国弘 于 2016-12-16 09:31 编辑
右侧基础因为左侧相邻已有建筑基础,必须偏心,没做过偏心这么大的,各位大神有知道怎么弄吗?场地承载力特征值125kpa,基础埋深1.6米。
2楼
不要那样做
回复
3楼
看看你建筑图,一般这样要在基础由荷载方向设一道深梁,抵抗倾覆的弯矩。
回复
4楼
谢谢楼主分享
回复
5楼
同一栋楼,不妨做三柱联合基础。基础形心与重心(三个轴力的)必须重合。配筋计算搞不定,可以厚度保守点取大一点;配筋除正交的,还应参考三桩承台的配筋形式附加配筋;底、面均配筋。但总要有个计算,简化按偏安全的、手算也能搞定的。
回复
6楼
x1xqq 发表于 2016-12-19 14:59 同一栋楼,不妨做三柱联合基础。基础形心与重心(三个轴力的)必须重合。配筋计算搞不定,可以厚度保守点取大 …左侧是老建筑。
回复
7楼
zw国弘 发表于 2016-12-21 15:24 左侧是老建筑。新老建筑相邻处,一般新建的柱后退悬挑以免基础相碰;若柱无法后退,那只能基础后退挑梁抬柱了。
回复
8楼
拉梁做宽一点,增加刚度。
回复
9楼
两个办法,做条形基础,还不行就做筏板基础
回复
10楼
再多悬挑一点不可以吗?看图中目前是悬挑1米,可以考虑在多来点。
回复
11楼
新建基础做联合,基础梁做大
回复