【每周交流会·45期】桥架与保护导体连接用线问题探讨
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2016年12月15日 15:45:41
只看楼主

交流主题: 桥架与保护导体连接用线问题 交流内容: 大家谈谈各自的看法,并加以解释。 问题:


QQ截图20160921163057.jpg















交流主题:



桥架与保护导体连接用线问题







交流内容:

大家谈谈各自的看法,并加以解释。









问题:





桥架与保护导体可靠连接最少用多少平米的线。依据在哪里




喷塑桥架接地还有意义么?







1.jpg




新版电气工程验收规范








本期主编:米兰













内容来源:电气群














保护连接导体的作用:其结果是用来保护接地 ,也就是说整个线槽和桥架对地的电势为0  所以必须用导体将其连接起来











交流时间



一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言。



通过热烈讨论,汇聚群众智慧,发现独到见解,解决疑难问题;达到增长知识,共同进步的目标。












活动奖励:10-100个

土木

币(回复优秀者)








参与时间:2016/12/15-12/22





















精选答案









问题1:

最少用多少平米的线+依据






桥架直接的等电位连接的导线截面至少不能小于桥架本身的等效截面,所以,

一般至少也得2.5平方以上,桥架越大,导线的截面也越大。











《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006








3.4.6 沿电缆桥架敷设铜绞线、镀锌扁钢及利用沿桥架构成电气通路的金属构件,如安装托架用的金属构件作为 接地干线时,电缆桥架接地应符合下列规定:1 电缆桥架全长不大于30m时,不应少于2处与接地干线相连;2 全长大于30m时,应每隔20~30m增加与接地干线的连接点;3 电缆桥架的起始端和终点端应与接地网可靠连接。






3.4.7 金属电缆桥架的接地应符合下规定:1 电缆桥架连接部位宜采用两端压接镀锡铜鼻子的铜 绞线跨接。跨接线最小允许截面积不小于4mm2; 2 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接地线时,连接板 每端应有不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的螺栓 固定。







电缆桥架保护接地 的形式 :




(1) 敷设 PE 干线 

:P

E 干线的设置一般采用镀锌圆钢或扁钢 ,其截面按设计要求选用 ,沿着 桥 架本 体 内或 沿着 桥架 支 (吊 ) 架 固定敷 设 。




(2) 利用电缆桥架本体构成 PE线 :测量 接头 电阻值不得大于3.3 ×10  -4欧姆 ,各段桥架之间的接地过渡连接采用 由厂家提供 的专用过渡连接件。




(3)采用跨接地 (零 )线 :这种做法类似第 (2 )种利用 电缆桥架 本体构成 PE 线的做法。所不同 的是前一 种做 法接 地 过 渡连接 采 用 由厂 家




提供的专用过渡连接件 。 而这种做 法接地过 渡连接采用跨接地(零)线。





最小值:不小于小于4mm2














问题二:接地的意义






规范就不摘抄了,接地是肯定要的。接地形式根据桥架而定,喷塑需要专门做接地,镀锌桥架不必单做接地。个人觉得除了装饰需要选择有喷涂面的桥架外,其他部位采用镀锌桥架,镀锌桥架本身就是良好的接地体,一举两得。










在中国电力出版社《工厂常用电气设备手册(上册)》P1711中,“电缆桥架应可靠接地,如利用桥架作为接地干线,应将没层的桥架端部用16mm2软铜线连接。”个人认为本主题中所用铜线截面可以参考这里。


在《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007中6.2.9条:金属制桥架系统,应设置可靠的电气连接并接地。采用玻璃钢桥架时,应沿桥架全长另敷设专用接地线。


喷塑桥架属于“金属制桥架系统”,无论桥架采用何种表面处理方式仍需要接地。
















往期交流话题回顾:









【每周交流会·44期】室外综合管网工程施工过程中的若干问题








【每周交流会·43期】住宅竖井密集母线供电的若干问题讨论







【每周交流会·42期】房地产不行了,我们还可以做海绵城市



 







QQ截图20160921163057.jpg



1.jpg

1226c18c3a0303ff3095.rar
3.5 MB
立即下载
免费打赏
lj_guo
2016年12月16日 21:53:26
3楼
镀锌扁钢,作为保护接地导体使用 滑触线
回复
beida_energy
2016年12月17日 09:41:50
4楼
桥架直接的等电位连接的导线截面至少不能小于桥架本身的等效截面,所以,一般至少也得2.5平方以上,桥架越大,导线的截面也越大。
回复
葡萄成熟时joe6
2016年12月18日 10:57:02
5楼
非常感谢分享
回复
龙门之桐
2016年12月18日 14:10:06
6楼
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006:3.4.6 沿电缆桥架敷设铜绞线、镀锌扁钢及利用沿桥架构成电气通路的金属构件,如安装托架用的金属构件作为 接地干线时,电缆桥架接地应符合下列规定:1 电缆桥架全长不大于30m时,不应少于2处与接地干线相连;2 全长大于30m时,应每隔20~30m增加与接地干线的连接点;3 电缆桥架的起始端和终点端应与接地网可靠连接。3.4.7 金属电缆桥架的接地应符合下规定:1 电缆桥架连接部位宜采用两端压接镀锡铜鼻子的铜 绞线跨接。跨接线最小允许截面积不小于4mm2; 2 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接地线时,连接板 每端应有不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的螺栓 固定。
回复
龙门之桐
2016年12月18日 14:15:25
7楼

这个只是抛砖引玉。建议大家去看一看百度文库里的“电缆桥架接地规范”一文,内容太多我就不摘抄了。
回复
龙门之桐
2016年12月18日 14:34:00
8楼
4楼正解,依据是上述规范的3.11.8。
回复
风来运转
2016年12月18日 15:14:18
9楼
桥架要接地,桥架支架要接地
回复
bsjasdmn
2016年12月18日 20:03:10
10楼
好资料,谢谢楼主无私分享
回复
co1477125173074
2016年12月19日 08:22:46
11楼
小手一抖,金币拿走
回复
你走了
2016年12月19日 08:28:24
12楼
电缆桥架保护接地 的形式 :
(1) 敷设 PE 干线 :PE 干线的设置一般采用镀锌圆钢或扁钢 ,其截面按设计要求选用 ,沿着 桥 架本 体 内或 沿着 桥架 支 (吊 ) 架 固定敷 设 。
(2) 利用电缆桥架本体构成 PE线 :测量 接头 电阻值不得大于3.3 ×10 -4欧姆 ,各段桥架之间的接地过渡连接采用 由厂家提供 的专用过渡连接件。
(3)采用跨接地 (零 )线 :这种做法类似第 (2 )种利用 电缆桥架 本体构成 PE 线的做法。所不同 的是前一 种做 法接 地 过 渡连接 采 用 由厂 家
提供的专用过渡连接件 。 而这种做 法接地过 渡连接采用跨接地(零)线。
最小值:不小于小于4mm2
回复

相关推荐

APP内打开